Панель пользователя

Автор Тема: Modbus в z400  (Прочитано 859 раз)

Оффлайн Semen

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
Modbus в z400
« : 23 Март 2015, 12:34:55 »
Доброе время суток!
  Разкажите, плз, что я делаю не так?
  Контроллер: zentec Z400, Тип 4, Версия 3.32
  Простейший проект в приложении: отправка данных по Modbus.
  При групповой записи (функция 0х10) все нормально и пакет выглядит так:
[02][10][20][00][00][01][02][13][88][9E][34]

При одиночной записи (фунцкция 0х06) полный непорядок:
В режиме отладки:
[02][06][20][00][00][00][82][39]
без отладки:
[02][06][20][00][88][00][E4][39]
Ни то ни другое не похоже на правду.
Беда в том, что мой частотник не понимает групповую запись...
Очень жду помощи, сроки сгорели, пока я понял что ничего не понял...

С уважением,
Семенов Александр.

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 241
  • Карма: +11/-0
Re: Modbus в z400
« Ответ #1 : 23 Март 2015, 18:14:49 »
Это ошибка в ядре контроллера. Обновление будет выложено в вечернем релизе

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 241
  • Карма: +11/-0
Re: Modbus в z400
« Ответ #2 : 23 Март 2015, 19:03:33 »
Обновление выложено