Панель пользователя

Автор Тема: Услуги, Воронов Максим, г.Новосибирск  (Прочитано 520 раз)

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 652
  • Карма: +7/-1
  • www.sibplc.ru
Дабы заполнить пустоту этого раздела напишу какие услуги я готов предоставить :

-Разработка схем шкафов для автоматики общеообменной вентиляции;
-Разработка схем шкафов для автоматики тепломеханики;
-Сборка шкафов автоматики;
-Программирование контроллеров zentec и других;
-Разработка скада-систем.

Оффлайн Vlad

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 32
  • Карма: +0/-0
Re: Услуги, Воронов Максим, г.Новосибирск
« Ответ #1 : 11 Февраль 2017, 21:45:21 »
Здравствуйте, Максим.
Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить написание программы для контроллера Z400 в формате fbd для приточной вентиляционной установки с паровым калорифером? Сроки выполнения вашей услуги? Какая нужна предоплата? Как произвести вам оплату?
Описание задачи:
На обвязке калорифера стоит клапан с электроприводом "открыто/закрыто" на 220В.
Вентилятор подключен через частотный преобразователь.
Щит автоматики собран, нужна только программа для контроллера.
К контроллеру сейчас подключены:
Входы:
Ain1 - не используется.
Ain2 - датчик температуры приточного воздуха.
Ain3 - датчик температуры конденсатопровода.
Di1 - термостат защиты калорифера от замерзания.
Di2 - датчик засорения воздушного фильтра.
Di3 - релейный выход частотника, запрограммированный на аварию частотника.
Di4 - не используется.
Di5 - сигнал "Пожар" на отключение вентиляции.
Выходы:
Ao1 - твердотельное реле управляющее открытием клапана.
Ao2 - твердотельное реле управляющее закрытием клапана.
Dо1 - реле для запуска электропривод воздушного клапана на заборе наружного воздуха.
Dо2 - реле для индикации любой аварийной ситуации.
Dо3 - реле для запуска частотника в работу.
Dо4 - включение частотника на 1-ой скорости.
Dо5 - включение частотника на 2-ой скорости.
Совместно Dо4 + Dо5 - включение частотника на 3-ой скорости.

В работе автоматики для приточной установки с паровым калорифером есть много нюансов, отличающих ее от работы установки с водяным калорифером.


Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 652
  • Карма: +7/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Услуги, Воронов Максим, г.Новосибирск
« Ответ #2 : 12 Февраль 2017, 08:53:15 »
ответил в личку