Панель пользователя

Автор Тема: Модификация программы z400wn  (Прочитано 282 раз)

Оффлайн neu4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
Модификация программы z400wn
« : 01 Октябрь 2016, 00:51:12 »
Нужно модифицировать программу под воздушное отопление (каскадное регулирование). Максимальная температура притока не должна превышать 60С. Измерение температуры помещения с пульта. Нужно сделать в выходные. Жду предложения

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 567
  • Карма: +7/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Модификация программы z400wn
« Ответ #1 : 01 Октябрь 2016, 04:37:29 »
Киньте тз на почту, погляжу.
Надо описать какие входы\выходы
Желательно функциональную схему системы
Если есть принципиальную электрическую схемы
Описание работы
Какие параметры надо сделать
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2016, 06:08:02 от VoronovMaksim88 »

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 947
  • Карма: +22/-0
Re: Модификация программы z400wn
« Ответ #2 : 01 Октябрь 2016, 10:15:32 »
В вашем случае применяется каскадная схема регулирования уставки.
Посмотрим картинки:

001 - Стандартная схема, принятая в программе 400W. Видим корректор уставки. Это каскадный регулятор, но он не для вашей задачи.
Этот регулятор решает задачу компенсации температуры помещения, но без ограничения температуры приточного воздуха.
На вход регулятор получает уставку температуры, на выходе уставка+компенсация

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 947
  • Карма: +22/-0
Re: Модификация программы z400wn
« Ответ #3 : 01 Октябрь 2016, 10:29:42 »
Какого результата требуется добиться:
1. По условию задачи температура притока не более 60С.
2. Температурой притока требуется доводить температуру в помещении до уставки.
3. На сколько я понимаю задачу, при достижении температуры в помещении, приточный агрегат не должен отключаться, а должен обеспечивать перемешивание воздушной массы в помещении.


На мой взгляд, задача решается очень просто.

Нам необходимо использовать ПИ регулятор с обратным воздействием для корректировки уставки основного (водяного) регулятора.
Но использование ПИ регулятора приведет к тому, что нам потребуется его настраивать.
И если с коэффициентом П все как-то понятно, то как настроить коэффициент И?





Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 947
  • Карма: +22/-0
Re: Модификация программы z400wn
« Ответ #4 : 01 Октябрь 2016, 10:37:43 »
Мы ничего не знаем про объект регулирования и его невозможно измерить (а как измерить воздух в помещении, людей, открывающиеся двери?).
Это очень большая проблема, настроить И на таком объекте не представляется возможным.

Я думаю, что можно применить следующее уравнение:
Есть И-есть проблема, нет И-нет проблемы.

Почему?
Дело в том, что помещение само будет интегрировать наши воздействия на него, а мы через датчик воздуха в помещении будем иметь обратную связь.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 947
  • Карма: +22/-0
Re: Модификация программы z400wn
« Ответ #5 : 01 Октябрь 2016, 10:45:39 »
Таким образом, задача сводится к написанию простейшего П-регулятора.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2016, 11:07:31 от mike »