Панель пользователя

Автор Тема: Первый заход  (Прочитано 101 раз)

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1022
  • Карма: +22/-0
Первый заход
« : 10 Август 2017, 21:48:11 »
Предлагаю для тестов универсальную программу в связке M100 + Z033.
Программа конфигурируется несколькими параметрами прямо из панели.
Всего представлено 6 самых распространенных схем вентиляционных установок.
Скоро появятся программы для связки M120 + Z033 и M120 / QMS 120 + Z036

В 15килобайт я впихнул достаточно хитрый алгоритм, который постарается вытянуть на рабочий режим многие установки с косяками и без таковых (хотя последних я не встречал почти в природе).

Большое количество защит и стабилизаторов техпроцесса.
В эту ветку добавлю чуть позже документацию.

Критикуйте.
« Последнее редактирование: 20 Август 2017, 15:16:51 от mike »

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 613
  • Карма: +7/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Первый заход
« Ответ #1 : 13 Август 2017, 15:15:22 »
Для примера прикрепляю свой проект. Он конечно не претендует на то чтоб быть эталоном, и не блещет функциональность. Но там есть отладочный экран на котором видно что происходит с системой и можно немного её сконфигурировать, например указать есть ли вентилятор вытяжки, электрокалорифер, водяной калорифер. Также пожно пошевелить датчики и посмотреть на реакцию системы.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1022
  • Карма: +22/-0
Re: Первый заход
« Ответ #2 : 15 Август 2017, 23:00:01 »
Программа устроена так, что конфиг возможен несколькими методами:
С панели, по сети и локально (в случае портирования программы на контроллер с дисплеем)

Структура документа описания:
  • Введение, общие данные
  • Граф. отображение технологических схем и их краткое описание
  • Детальное описание каждой технологической схемы
  • Общие для всех схем приложения

В документе есть схемы электрические принципиальные. Это просто как пример. На базе этих схем можно создавать свои решения.

Какую ответную реакцию ожидаю:
* Устраивает ли подача информации
* Пожелания
* Буду особо благодарен всем за тест хотя бы на симуляторе (я знаю несколько суперответственных активистов, которые это сделают, но хотелось бы вовлечь больше народу. Дело то общее).
* Вопросы
* Обоснованную критику

Заранее спасибо всем за участие!
Мы работаем для вас с удовольствием!
« Последнее редактирование: 20 Август 2017, 15:55:34 от mike »

Оффлайн Ruandron

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Карма: +0/-0
Re: Первый заход
« Ответ #3 : 16 Август 2017, 16:19:55 »
Спасибо, программа понравилась. После того , как погонял, добавил строб в макрос Err Code_033 на смену отображения ошибок, а то бывает ошибка не успевает отобразится, да и время отображения по стробу точно 2сек + время на запись по модбас. Также я обязательно добавляю в системах с водяным калорифером пуск насоса на 5 сек при его бездействии каждые 4 часа для предупреждения закисания (а то приходится после летнего периода ездить на обьекты чистить , расхаживать закисшие насосы). Еще у меня вот замечание по приводу заслонки без пружины, многие приводы Грюнер, Белимо по вашей схеме работать не будут, нужно использовать перекидной контакт, а не подачу постоянной фазы на закрытие.

Оффлайн Ruandron

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Карма: +0/-0
Re: Первый заход
« Ответ #4 : 18 Август 2017, 10:36:26 »

Поясните, пожалуйста, по стробу. Зачем его ввели?
У меня, вроде, без него все фиксируется и работает.
Насос сделаю, согласен.

Строб просто нужен для корректного отображения ошибок на панели, таймер в 2 сек запускается только после того, как пришло уведомление, что текущий код записался в панельку. Иначе ошибка могла или отображатся слишком быстро или вообще не успеть отобразится и заменяется следующей. Просто обратил на это внимание когда тестировал программу и добавил для удобства и все.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1022
  • Карма: +22/-0
Re: Первый заход
« Ответ #5 : 20 Август 2017, 15:53:44 »
Обновил файл программы и файл описания.
Реализовал описание всех 6 схем.

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 613
  • Карма: +7/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Первый заход
« Ответ #6 : 20 Август 2017, 17:02:04 »
Надо тестить.