Счетные входы
« : 29 Август 2017, 08:47:55 »
Интересует какой сигнал можно подавать на счетные входы. Частота, длительность импульса. Как ведет себя вход в случае превышения номинальной частоты. Меняется ли схема подключения к такому входу.

Было бы интересно все это узнать.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1204
  • Карма: +34/-2
Re: Счетные входы
« Ответ #1 : 29 Август 2017, 10:13:17 »
Забавно, но мы сами не знаем)))
Завтра эксперимент поставим.

Оффлайн Rymaks

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
Re: Счетные входы
« Ответ #2 : 30 Август 2017, 14:22:11 »
Ну как там эксперимент?

Оффлайн Rymaks

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
Re: Счетные входы
« Ответ #3 : 31 Август 2017, 07:45:25 »
Эксперимент удался?

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 293
  • Карма: +13/-1
Re: Счетные входы
« Ответ #4 : 31 Август 2017, 14:10:44 »
Да, провели тестирование. Максимальная входная частота - 700 Гц. При большей частоте импульсы уже не сливаются. Испытания проводили на прямоугольных импульсах со скважностью 50%. Если импульсы будут "похуже", то и максимальная частота будет немного меньше.
Синусоиду или пилообразный сигнал не воспринимает, нужны хорошие фронты.
Алгоритм работы счетного входа следующий. Считается количество импульсов, которые приходят за время одного цикла программы. На следующем цикле счетчик обнуляется и начинает считать снова. Для подсчета всех импульсов нужно реализовать простую схемку, которая во вложении. На ней в переменную var2 происходит накапливание количества импульсов за каждый цикл работы.

Оффлайн Rymaks

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
Re: Счетные входы
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 2017, 14:15:11 »
Таким образом получается что длительность импульса где то 0,7мс. Будут ли восприниматься импульсы длительностью 0,3 мс идущие с частотой 100 или 50 Гц?

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 293
  • Карма: +13/-1
Re: Счетные входы
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 2017, 14:25:23 »
Скорее всего нет. Дело в том, что на входе стоит конденсатор. Именно он и определяет величину длительности импульса. При слишком малой величине он будет "сглаживать" импульсы.

Оффлайн Rymaks

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
Re: Счетные входы
« Ответ #7 : 01 Сентябрь 2017, 15:29:15 »
А схема подключения при использовании счетного входа не меняется? То есть датчик с отрытым коллектором NPN можно подключить?

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 245
  • Карма: +0/-0
Re: Счетные входы
« Ответ #8 : 01 Сентябрь 2017, 16:05:17 »
да.
рnр нет