Вторая версия
« : 07 Сентябрь 2017, 20:15:44 »
Введено автоматическое выстраивание технологических объектов на линии и распознавание методов управления ими.
Изменен главный регулятор. Небольшие изменения в карте памяти.
Корректировка ошибок

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 666
  • Карма: +8/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 2017, 02:25:49 »
Вроде уже спорили по этому поводу .
Мне кажется для решений с ПЧ надо чтоб было не 3 а 7 скоростей.
 100,90,80,70,60,50,40 %
Соответственно 10,9,8,7,6,5,4 Вольт

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1058
  • Карма: +22/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 2017, 08:52:52 »
Вроде сделана нижняя скорость, верхняя скорость.
А все что между ними просто делится поровну.

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 666
  • Карма: +8/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2017, 11:39:44 »
Так а между нижней и верхней ещё сколько скоростей ?
Мне кажется надо по максимуму использовать возможности 033. А это значит можно 7 скоростей сделать.

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
  • Карма: +0/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2017, 12:23:36 »
Зачем?
все крупные ТЦ через некоторое время после ввода в эксплуатацию
ставят минимальную скорость:
-экономия теплоносителя(хладогента)
-экономия эл. энергии
-трубы не шумят (у всех в проектах все рассчитано по минимому. все экономят)
Вообще кроме кнопки пуск-стоп им нафиг ничего не нужно, персонал меняется.
Обучать их не обучают. Им проще на ПЧ резистором крутить.
Вот, такова наша жизнь.   :'(

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 666
  • Карма: +8/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #5 : 01 Октябрь 2017, 05:06:41 »
Затем что на пульте 033 можно сделать 7 скоростей.
Не хочешь не используй все 7, ставь на минимум.
Но если без каких либо серьёзных затрат можно сделать систему функциональней, то почему бы и нет.

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 242
  • Карма: +0/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #6 : 01 Октябрь 2017, 09:24:35 »
а на практике вы не от 0 Гц будете регулировать.
пусть от 30 до 50.
получается практического смысла нет, т.к. при таком количестве скоростей пользователь будет использовать в 99% макимум и минимум.
Для полного счастья ему хватит 1-го промежуточного режима.
Но лучше - плавное регулирование реостатом на ПЧ.
Это удобнее.
Я уж не говорю про монтаж и наладку ПЧ.
Многие ПЧ вообще не поддерживают суммирование на входах.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2017, 09:26:53 от serge197a »

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 666
  • Карма: +8/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #7 : 01 Октябрь 2017, 17:13:48 »
Будут, не будут использовать, мне по фигу.
Особо не напрягаясь я делаю всегда 7 скоростей.

Оффлайн Vlad

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
  • Карма: +0/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #8 : 02 Октябрь 2017, 20:26:36 »
Я в программах изменил макрос скорости вентилятора. Двумя параметрами в панели задаю значения напряжения для первой и последней скорости. Макрос, в зависимости от максимального количества скоростей вентилятора, самостоятельно рассчитывает промежуточные значения напряжения для каждой скорости, как прямо пропорциональное значение по формуле: Uфакт= Umin + ((Umax - Umin)  * (Nфакт. - 1) / (Nmax - 1)), где U - напряжение, N - скорость.
Необходимое количество скоростей вентилятора я спрашиваю у заказчика при пусконаладке, мне остается задать только это значение в Pr.21 панели. В 90% случаев просят три скорости, в остальных пять, семь ни разу не просили.

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 666
  • Карма: +8/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #9 : 03 Октябрь 2017, 05:25:06 »
Грамотно!

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1058
  • Карма: +22/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #10 : 03 Октябрь 2017, 07:15:00 »
Я в программах изменил макрос скорости вентилятора. Двумя параметрами в панели задаю значения напряжения для первой и последней скорости. Макрос, в зависимости от максимального количества скоростей вентилятора, самостоятельно рассчитывает промежуточные значения напряжения для каждой скорости, как прямо пропорциональное значение по формуле: Uфакт= Umin + ((Umax - Umin)  * (Nфакт. - 1) / (Nmax - 1)), где U - напряжение, N - скорость.
Необходимое количество скоростей вентилятора я спрашиваю у заказчика при пусконаладке, мне остается задать только это значение в Pr.21 панели. В 90% случаев просят три скорости, в остальных пять, семь ни разу не просили.
Я в последней версии именно так и сделал. Единственное, что для упрощения программы можно использовать блок масштабирования.