Панель пользователя

Автор Тема: Вторая версия  (Прочитано 2198 раз)

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1125
  • Карма: +23/-1
Вторая версия
« : 07 Сентябрь 2017, 20:15:44 »
Мелкие правки инструкции и правки программы.
В принципе это все, что можно выжать из М100-2 по вентиляции

Введено автоматическое выстраивание технологических объектов на линии и распознавание методов управления ими.
Изменен главный регулятор. Небольшие изменения в карте памяти.
Корректировка ошибок
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2018, 07:32:06 от mike »

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 691
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 2017, 02:25:49 »
Вроде уже спорили по этому поводу .
Мне кажется для решений с ПЧ надо чтоб было не 3 а 7 скоростей.
 100,90,80,70,60,50,40 %
Соответственно 10,9,8,7,6,5,4 Вольт

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1125
  • Карма: +23/-1
Re: Вторая версия
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 2017, 08:52:52 »
Вроде сделана нижняя скорость, верхняя скорость.
А все что между ними просто делится поровну.

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 691
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 2017, 11:39:44 »
Так а между нижней и верхней ещё сколько скоростей ?
Мне кажется надо по максимуму использовать возможности 033. А это значит можно 7 скоростей сделать.

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 246
  • Карма: +0/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2017, 12:23:36 »
Зачем?
все крупные ТЦ через некоторое время после ввода в эксплуатацию
ставят минимальную скорость:
-экономия теплоносителя(хладогента)
-экономия эл. энергии
-трубы не шумят (у всех в проектах все рассчитано по минимому. все экономят)
Вообще кроме кнопки пуск-стоп им нафиг ничего не нужно, персонал меняется.
Обучать их не обучают. Им проще на ПЧ резистором крутить.
Вот, такова наша жизнь.   :'(

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 691
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #5 : 01 Октябрь 2017, 05:06:41 »
Затем что на пульте 033 можно сделать 7 скоростей.
Не хочешь не используй все 7, ставь на минимум.
Но если без каких либо серьёзных затрат можно сделать систему функциональней, то почему бы и нет.

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 246
  • Карма: +0/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #6 : 01 Октябрь 2017, 09:24:35 »
а на практике вы не от 0 Гц будете регулировать.
пусть от 30 до 50.
получается практического смысла нет, т.к. при таком количестве скоростей пользователь будет использовать в 99% макимум и минимум.
Для полного счастья ему хватит 1-го промежуточного режима.
Но лучше - плавное регулирование реостатом на ПЧ.
Это удобнее.
Я уж не говорю про монтаж и наладку ПЧ.
Многие ПЧ вообще не поддерживают суммирование на входах.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2017, 09:26:53 от serge197a »

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 691
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #7 : 01 Октябрь 2017, 17:13:48 »
Будут, не будут использовать, мне по фигу.
Особо не напрягаясь я делаю всегда 7 скоростей.

Оффлайн Vlad

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 46
  • Карма: +0/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #8 : 02 Октябрь 2017, 20:26:36 »
Я в программах изменил макрос скорости вентилятора. Двумя параметрами в панели задаю значения напряжения для первой и последней скорости. Макрос, в зависимости от максимального количества скоростей вентилятора, самостоятельно рассчитывает промежуточные значения напряжения для каждой скорости, как прямо пропорциональное значение по формуле: Uфакт= Umin + ((Umax - Umin)  * (Nфакт. - 1) / (Nmax - 1)), где U - напряжение, N - скорость.
Необходимое количество скоростей вентилятора я спрашиваю у заказчика при пусконаладке, мне остается задать только это значение в Pr.21 панели. В 90% случаев просят три скорости, в остальных пять, семь ни разу не просили.

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 691
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #9 : 03 Октябрь 2017, 05:25:06 »
Грамотно!

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1125
  • Карма: +23/-1
Re: Вторая версия
« Ответ #10 : 03 Октябрь 2017, 07:15:00 »
Я в программах изменил макрос скорости вентилятора. Двумя параметрами в панели задаю значения напряжения для первой и последней скорости. Макрос, в зависимости от максимального количества скоростей вентилятора, самостоятельно рассчитывает промежуточные значения напряжения для каждой скорости, как прямо пропорциональное значение по формуле: Uфакт= Umin + ((Umax - Umin)  * (Nфакт. - 1) / (Nmax - 1)), где U - напряжение, N - скорость.
Необходимое количество скоростей вентилятора я спрашиваю у заказчика при пусконаладке, мне остается задать только это значение в Pr.21 панели. В 90% случаев просят три скорости, в остальных пять, семь ни разу не просили.
Я в последней версии именно так и сделал. Единственное, что для упрощения программы можно использовать блок масштабирования.

Оффлайн Efoksinboxru

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 15
  • Карма: +0/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #11 : 12 Март 2018, 13:05:37 »
Здравствуйте Уважаемые коллеги. А все же .... бывают такие заказчики "проще дать чем объяснить" А предмет таков - НУЖНО 7 скоростей, каждая индивидуально настраивается, и плевать есть в этом смысл или нет. А вопрос в следующем для этого необходимо дополнительные параметры на пульте 033 ввести. че то попробывал... не пролучилось. Есть ли у кого подобный опыт. Если да ... подскажите. Заранее спасибо

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 691
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Вторая версия
« Ответ #12 : 12 Март 2018, 13:19:51 »
Там есть так называемые пользовательские параметры. Их и надо назначить на задание скоростей.
Чтоб например сделать так
1-ая скорость 10 %
2-ая скорость 20 %
3-ая скорость 30 %
4-ая скорость 40 %
5-ая скорость 50 %
6-ая скорость 60 %
7-ая скорость 99 %

Оффлайн Vlad

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 46
  • Карма: +0/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #13 : 12 Март 2018, 21:02:03 »
НУЖНО 7 скоростей, каждая индивидуально настраивается
А регулятор скорости у вас какой? Частотник? Если да, то используйте три дискретных выхода на контроллере, подключите их к трем дискретным входам на частотнике. В Z033 задайте тип вентилятора "ПЧ-в двоичном коде". На частотнике выберите многоскоростной режим задания частоты (почти все частотники имеют такую функцию, даже самые бюджетные), в каждый параметр задания скорости забейте необходимое значение частоты. И будет вам счастье: 7 скоростей, при чем значение каждой вы задаете индивидуально. Либо ручками вносите изменения в готовую программу для контроллера, и для каждой скорости используйте свободные параметры в панели Z033.

Оффлайн serge197a

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 246
  • Карма: +0/-0
Re: Вторая версия
« Ответ #14 : 13 Март 2018, 07:15:59 »
Чтоб например сделать так
1-ая скорость 10 %
2-ая скорость 20 %
3-ая скорость 30 %
4-ая скорость 40 %
5-ая скорость 50 %
6-ая скорость 60 %
7-ая скорость 99 %
На скоростях 10-40% (5-20Гц) нет смысла, т.к. производительность будет около нуля, и есть вероятность на малых скоростях пожечь моторы.
Ябы расположил все 7 скоростей в диапазоне 35-50Гц
« Последнее редактирование: 13 Март 2018, 07:17:35 от serge197a »