Панель пользователя

Автор Тема: z036B1 универсальные входы  (Прочитано 266 раз)

Оффлайн neu4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Карма: +0/-0
z036B1 универсальные входы
« : 07 Январь 2019, 02:26:50 »
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что при подключении к универсальному входу z036B1  датчика температуры NTC10K код АЦП рассчитывается по формуле КОД_АЦП=4095*Rдатчика/(Rдатчика+10000), где Rдатчика - сопротивление датчика в омах? И правильно ли я понял, что при использовании универсальных входов в качестве дискретных входы инвертированы (замкнут - значит 0)?

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 685
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #1 : 09 Январь 2019, 07:01:29 »
« Последнее редактирование: 09 Январь 2019, 07:03:28 от VoronovMaksim88 »

Оффлайн neu4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Карма: +0/-0
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #2 : 10 Январь 2019, 22:38:21 »
Входы все таки инвертированы? https://yadi.sk/i/N8OVccmTm7GFrg

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 685
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #3 : 11 Январь 2019, 05:29:17 »
Я же ссылку кинул на видео, посмотрите там всё показано.

Оффлайн neu4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Карма: +0/-0
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #4 : 11 Январь 2019, 14:31:13 »
Посмотрел. Точно так же вывел состояние дискретного входа на экран. Получилось что вход инвертирован.

Оффлайн MegaVolt

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #5 : 11 Январь 2019, 15:02:39 »
Посмотрел. Точно так же вывел состояние дискретного входа на экран. Получилось что вход инвертирован.

Версия прошивки какая?

Оффлайн neu4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Карма: +0/-0
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #6 : 11 Январь 2019, 15:12:36 »
Ядро 3.35

Оффлайн MegaVolt

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #7 : 11 Январь 2019, 15:15:58 »
Да был такой глюк после переделок алгоритма обработки входов...
Обновите ядро на 3.38 версию.

Оффлайн MegaVolt

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #8 : 11 Январь 2019, 15:17:22 »
Если нет возможности обновится, то просто на все входы при использовании повесьте инверторы

Оффлайн neu4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Карма: +0/-0
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #9 : 11 Январь 2019, 16:40:47 »
У меня стабильная ЗВБ версии 177 обновляет максимум до 3.35

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 240
  • Карма: +11/-0
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #10 : 11 Январь 2019, 17:22:28 »
Сегодня или завтра выйдет обновление стаб. версии. Там будет доступна версия ядра 3.38.

Оффлайн neu4

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 36
  • Карма: +0/-0
Re: z036B1 универсальные входы
« Ответ #11 : 11 Январь 2019, 17:56:09 »
УРА!