Панель пользователя

Автор Тема: Z036 вопросы  (Прочитано 1546 раз)

Оффлайн LordN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Карма: +0/-0
Re: Z036 вопросы
« Ответ #15 : 21 Декабрь 2017, 12:24:48 »
а есть какой-нить тестовый проект для этой панельки?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1123
  • Карма: +26/-1
Re: Z036 вопросы
« Ответ #16 : 21 Декабрь 2017, 13:05:44 »
У нас на форуме задавали подобный вопрос - готовим. Думаю, в ближайшее время покажем

Оффлайн LordN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Карма: +0/-0
Re: Z036 вопросы
« Ответ #17 : 09 Февраль 2019, 10:39:14 »
Вопрос. У 036го два 485х порта. Он ведь может быть по одному мастером а по другому слейвом?
Какие есть ограничение на кол-во регистров, обслуживаемых каждым портом?
Какие есть ограничения на размер группового запроса при чтении и записи в разных режимах работы?

Рассматриваю какой-то бюджетный вариант для создания модбас-сервера или концентратора. Вот, вспомнил про 036й..

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 685
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Z036 вопросы
« Ответ #18 : 09 Февраль 2019, 12:01:36 »
По одному мастеру по другому слейвом точно может быть.

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 236
  • Карма: +11/-0
Re: Z036 вопросы
« Ответ #19 : 09 Февраль 2019, 16:37:55 »
Да собственно все ограничения стандартные для Modbus. Буфер 256 байт, так что можно больше 100 регистров сразу читать или писать. Но на практике обычно столько не закладываем, достаточно будет и 32 регистров за один пакет.
А по количеству регистров спец. ограничений нет, можно сколько угодно, сколько позволяет Modbus. Главное чтобы места хватило для программы.

Оффлайн LordN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Карма: +0/-0
Re: Z036 вопросы
« Ответ #20 : 10 Февраль 2019, 12:23:26 »
Благодарю!