Панель пользователя

Автор Тема: проблема считывания по Modbus  (Прочитано 123 раз)

Оффлайн Andrey

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
Re: проблема считывания по Modbus
« Ответ #15 : 20 Май 2020, 18:15:56 »
у меня доступна  3,67

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 293
  • Карма: +13/-1
Re: проблема считывания по Modbus
« Ответ #16 : 20 Май 2020, 19:48:11 »
Надо обновить zWorkBench, в последней версии программы есть прошивка версии 3.68. Там были поправлены ошибки с параметрами порта.
Вот здесь http://zentec.ru/forum/index.php/topic,229.0.html можете взять последнюю стаб. версию.

Оффлайн Andrey

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
Re: проблема считывания по Modbus
« Ответ #17 : 21 Май 2020, 09:52:56 »
теперь после установки проблемы другие проблемы

Оффлайн Andrey

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
Re: проблема считывания по Modbus
« Ответ #18 : 21 Май 2020, 10:09:17 »
геморой продолжается

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 293
  • Карма: +13/-1
Re: проблема считывания по Modbus
« Ответ #19 : 21 Май 2020, 12:54:30 »
теперь после установки проблемы другие проблемы
Эти проблемы не страшны, просто в новой версии поменялся формат файла, вот он и предупреждает об этом.

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 293
  • Карма: +13/-1
Re: проблема считывания по Modbus
« Ответ #20 : 21 Май 2020, 12:56:54 »
геморой продолжается
А зачем вы стали восстанавливать ядро контроллера? Что произошло?
В выданном сообщении нет ничего страшного, просто информация о том, что в контроллере содержится прошивка М100-2. У вас ведь контроллер М100-2? Значит бояться нечего, можно продолжать.

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 293
  • Карма: +13/-1
Re: проблема считывания по Modbus
« Ответ #21 : 21 Май 2020, 12:58:22 »
Распишите по шагам, получилось ли перешить контроллер? Или до этого этапа не дошли еще?

Оффлайн Andrey

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
Re: проблема считывания по Modbus
« Ответ #22 : 21 Май 2020, 15:41:23 »
Артем, у вас есть телефон по которому можно было пообщаться?

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 293
  • Карма: +13/-1
Re: проблема считывания по Modbus
« Ответ #23 : 21 Май 2020, 15:42:59 »
Скиньте свои контакты в личную почту. Точнее в личное сообщение...

Оффлайн Andrey

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
Re: проблема считывания по Modbus
« Ответ #24 : 21 Май 2020, 16:48:18 »
спасибо большое все работает, новая прошивка помогла :)