Автор Тема: дискретные входы  (Прочитано 1012 раз)

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 141
  • Карма: +0/-0
дискретные входы
« : 15 Февраль 2016, 07:42:59 »
Скажите, а к Z400 можно подключить дискретные датчики с типом сигнала "открытый коллектор"? Или такие, которые подают 5 вольт на выходе при сработке и около 0 вольт при состоянии "разомкнуто"?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1126
  • Карма: +26/-1
Re: дискретные входы
« Ответ #1 : 15 Февраль 2016, 07:55:13 »
Добрый день!
Для Z400 не более 5в
Для M100 не более 50в

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 141
  • Карма: +0/-0
Re: дискретные входы
« Ответ #2 : 15 Февраль 2016, 08:12:40 »
тоесть теоретически вот такой датчик я смогу подключить напрямую на DI контролера Z400?
http://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts/sensors/datchik_neptun_sw_005/
А к М100 вообще без вопросов?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2016, 08:14:11 от Max »

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1126
  • Карма: +26/-1
Re: дискретные входы
« Ответ #3 : 15 Февраль 2016, 09:09:20 »
Да, такой датчик будет работать. ПРоверяли.
А у М100 есть один вход для датчика протечки (то есть не нужен активный датчик)

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 141
  • Карма: +0/-0
Re: дискретные входы
« Ответ #4 : 15 Февраль 2016, 09:11:58 »
Да, такой датчик будет работать. ПРоверяли.
А у М100 есть один вход для датчика протечки (то есть не нужен активный датчик)
Понял. Это здорово!
А вот пассивный датчик цивильный и за адекватные деньги я пока не нашел (может подскажете?)... два оголенных провода - не серьезно...

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1126
  • Карма: +26/-1
Re: дискретные входы
« Ответ #5 : 15 Февраль 2016, 09:18:05 »
Эх, видел где-то такую же таблетку, но пассивную. Не помню(((

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 141
  • Карма: +0/-0
Re: дискретные входы
« Ответ #6 : 15 Февраль 2016, 09:20:49 »
у Produal есть такие... но там цена - 50 евро за пассивный датчик...

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1126
  • Карма: +26/-1
Re: дискретные входы
« Ответ #7 : 15 Февраль 2016, 09:38:02 »
не-не
наши видел летом этим, рублей по 200

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 141
  • Карма: +0/-0
Re: дискретные входы
« Ответ #8 : 25 Февраль 2016, 08:28:07 »
Да, такой датчик будет работать. ПРоверяли.
А у М100 есть один вход для датчика протечки (то есть не нужен активный датчик)
А сколько таких датчиков от Нептуна можно подключить? Можно на все DI по датчику? И еще немного непонятно какое там питание у датчика?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1126
  • Карма: +26/-1
Re: дискретные входы
« Ответ #9 : 25 Февраль 2016, 09:56:56 »
У нептуна вроде питание 12В
Если панель 033 к контроллеру не нужна, то можно брать прямо с борта контроллера
Да, на все входы можно повесить датчики

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 141
  • Карма: +0/-0
Re: дискретные входы
« Ответ #10 : 25 Февраль 2016, 11:39:21 »
У нептуна вроде питание 12В
Если панель 033 к контроллеру не нужна, то можно брать прямо с борта контроллера
Да, на все входы можно повесить датчики
А если панель нужна? (а она нужна в этом проекте) Сколько датчиков потянет?

Оффлайн Max

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 141
  • Карма: +0/-0
Re: дискретные входы
« Ответ #11 : 25 Февраль 2016, 12:39:53 »
Еще.. а если это будет М100? Который будет запитан от трансформатора на 24 В? С него 12 В на датчик можно будет взять ? На панель при этом хватит?

Напряжение питанияОт 12 до 24 В постоянного тока.. это написано на датчике. Теоретически если М100 запитать от постоянки 24 вольта то с блока питания можно и взять питание на датчик.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2016, 12:44:38 от Max »

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1126
  • Карма: +26/-1
Re: дискретные входы
« Ответ #12 : 25 Февраль 2016, 15:06:48 »
с БП можно