Форум Zentec

Оборудование => ПЛК серии M => M100 => Тема начата: Rymaks от 29 августа 2017, 08:47:55

Название: Счетные входы
Отправлено: Rymaks от 29 августа 2017, 08:47:55
Интересует какой сигнал можно подавать на счетные входы. Частота, длительность импульса. Как ведет себя вход в случае превышения номинальной частоты. Меняется ли схема подключения к такому входу.

Было бы интересно все это узнать.
Название: Re: Счетные входы
Отправлено: mike от 29 августа 2017, 10:13:17
Забавно, но мы сами не знаем)))
Завтра эксперимент поставим.
Название: Re: Счетные входы
Отправлено: Rymaks от 30 августа 2017, 14:22:11
Ну как там эксперимент?
Название: Re: Счетные входы
Отправлено: Rymaks от 31 августа 2017, 07:45:25
Эксперимент удался?
Название: Re: Счетные входы
Отправлено: Artem от 31 августа 2017, 14:10:44
Да, провели тестирование. Максимальная входная частота - 700 Гц. При большей частоте импульсы уже не сливаются. Испытания проводили на прямоугольных импульсах со скважностью 50%. Если импульсы будут "похуже", то и максимальная частота будет немного меньше.
Синусоиду или пилообразный сигнал не воспринимает, нужны хорошие фронты.
Алгоритм работы счетного входа следующий. Считается количество импульсов, которые приходят за время одного цикла программы. На следующем цикле счетчик обнуляется и начинает считать снова. Для подсчета всех импульсов нужно реализовать простую схемку, которая во вложении. На ней в переменную var2 происходит накапливание количества импульсов за каждый цикл работы.
Название: Re: Счетные входы
Отправлено: Rymaks от 01 сентября 2017, 14:15:11
Таким образом получается что длительность импульса где то 0,7мс. Будут ли восприниматься импульсы длительностью 0,3 мс идущие с частотой 100 или 50 Гц?
Название: Re: Счетные входы
Отправлено: Artem от 01 сентября 2017, 14:25:23
Скорее всего нет. Дело в том, что на входе стоит конденсатор. Именно он и определяет величину длительности импульса. При слишком малой величине он будет "сглаживать" импульсы.
Название: Re: Счетные входы
Отправлено: Rymaks от 01 сентября 2017, 15:29:15
А схема подключения при использовании счетного входа не меняется? То есть датчик с отрытым коллектором NPN можно подключить?
Название: Re: Счетные входы
Отправлено: serge197a от 01 сентября 2017, 16:05:17
да.
рnр нет