Можно ли к 245 подключить датчик температуры РТ1000? Если да, то где можно взять макрос обработки АЦП-> температура.
Цитата: Tyumentsev от 09 июля 2021, 16:07:10
Можно ли к 245 подключить датчик температуры РТ1000? Если да, то где можно взять макрос обработки АЦП-> температура.
PT1000 подключить к М245 возможно.
Специального макроса нет. Но его составить не проблема. Характеристики зависимости сопротивление от температуры в интернете есть. Берете понравившуюся таблицу, вносите в линеаризатор и получаете преобразование сопротивление температура.
Добрый день. Создал таблицу для датчика PT1000. При подключении датчика при комнатной температуре, показывает 85 градусов. Не пойму в чем подвох.
Во вложении табличка для Pt1000 составленная из официальных технических данных по этому сопротивлению.
Эта табличка проверена. Работоспособна. Для отладки могу посоветовать подключить терморезистор напрямую к контроллеру.
Большое спасибо. Попробую.