Производителям
Продукция
Цены
Разработчикам
Документация
Средства разработки
Готовые решения
Форум
Контакты
Войти
|
Регистрация
Панель пользователя
Начало
Помощь
Поиск
Форум Zentec
»
Оборудование
»
Устаревшее оборудование
»
Универсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033
»
Error Ln
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Error Ln (Прочитано 9023 раз)
Aidar
Новичок
Сообщений: 17
Карма: +0/-0
Error Ln
«
:
12 Ноябрь 2016, 13:20:17 »
При запуске z033 через 30 сек выходит ошибка Error Ln. Что не так?
Записан
mike
Администратор
Ветеран
Сообщений: 1251
Карма: +36/-2
Re: Error Ln
«
Ответ #1 :
12 Ноябрь 2016, 13:40:09 »
Нет связи с мастером
Записан
Aidar
Новичок
Сообщений: 17
Карма: +0/-0
Re: Error Ln
«
Ответ #2 :
12 Ноябрь 2016, 13:55:57 »
Что сделать как исправить?
Записан
VoronovMaksim88
Ветеран
Сообщений: 699
Карма: +10/-2
www.sibplc.ru
Re: Error Ln
«
Ответ #3 :
12 Ноябрь 2016, 14:12:09 »
Проверить параметры связи. P01, P02.
Записан
Aidar
Новичок
Сообщений: 17
Карма: +0/-0
Re: Error Ln
«
Ответ #4 :
12 Ноябрь 2016, 14:43:58 »
У меня М120. Подключил пока 2 датчика темп. Наружний и канал. Вкл Z033 хотел проверить работу датчиков. Даёт сбой Error Ln.
Записан
serge197a
Постоялец
Сообщений: 245
Карма: +0/-0
Re: Error Ln
«
Ответ #5 :
12 Ноябрь 2016, 14:55:01 »
В панель нужно передать отображаемые параметры из контроллера.
Air TEMP 117 h
Floor TEMP 118h
Out-door HUM 119h
Room HUM 11Ah
Air HUM 11Bh
Номера регистров в хекс.
Записан
Aidar
Новичок
Сообщений: 17
Карма: +0/-0
Re: Error Ln
«
Ответ #6 :
12 Ноябрь 2016, 14:57:55 »
Очень понятно )) но я начинающий. Где эти регистры менять? Подскажешь внесу все.
Записан
serge197a
Постоялец
Сообщений: 245
Карма: +0/-0
Re: Error Ln
«
Ответ #7 :
12 Ноябрь 2016, 16:10:05 »
В разделе документация есть полное описание и примеры работы.
Записан
VoronovMaksim88
Ветеран
Сообщений: 699
Карма: +10/-2
www.sibplc.ru
Re: Error Ln
«
Ответ #8 :
12 Ноябрь 2016, 16:27:47 »
Скачайте стандартный проект за z400. Поменяйте контроллер и смотрите как там сделано.
Записан
Aidar
Новичок
Сообщений: 17
Карма: +0/-0
Re: Error Ln
«
Ответ #9 :
13 Ноябрь 2016, 00:15:17 »
Завтра на z400 попробую. Посмотрю.
Записан
VoronovMaksim88
Ветеран
Сообщений: 699
Карма: +10/-2
www.sibplc.ru
Re: Error Ln
«
Ответ #10 :
13 Ноябрь 2016, 03:19:08 »
Если у вас версия платы 002 на М120, то на порту com1 там перепутаны клеммы А и В.
В мануале тоже не правильно.
Записан
serge197a
Постоялец
Сообщений: 245
Карма: +0/-0
Re: Error Ln
«
Ответ #11 :
13 Ноябрь 2016, 08:58:40 »
Почему перепутано?
У меня связь работает, при подключении, как на картинке В_А.
Записан
VoronovMaksim88
Ветеран
Сообщений: 699
Карма: +10/-2
www.sibplc.ru
Re: Error Ln
«
Ответ #12 :
13 Ноябрь 2016, 11:18:22 »
А у вас какая версия платы?
https://yadi.sk/i/Rw9v1vkqyW3JT
Записан
Печать
Страницы: [
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Форум Zentec
»
Оборудование
»
Устаревшее оборудование
»
Универсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033
»
Error Ln