Панель пользователя

Автор Тема: Пример модификации программы  (Прочитано 4492 раз)

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1246
  • Карма: +35/-2
Пример модификации программы
« : 18 Август 2017, 11:47:32 »
Один мой коллега попросил помочь адаптировать программу P201115 (универсальная программа для М100).
Задача простая: запуск на контроллере M120, типовая программа №2, но количество ступеней ЭТ - 6 шт.
Думаю всем будет интересно посмотреть, поэтому сделаю несколько картинок.

Для начала создадим папку в менеджере проектов, закинем туда проект универсальной программы и преименуем, дадим комментарии.

Затем производим смену типа контроллера.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1246
  • Карма: +35/-2
Re: Пример модификации программы
« Ответ #1 : 18 Август 2017, 11:59:14 »
После этого на сцену можно вытянуть все выходы и удалить блок выходной мультиплексор.
Затем можно построить простейший дешифратор и все, программа готова!

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: Пример модификации программы
« Ответ #2 : 18 Август 2017, 18:27:55 »
Как все просто !

Оффлайн Alekc1512

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +1/-0
Re: Пример модификации программы
« Ответ #3 : 26 Март 2020, 07:47:19 »
Доброе время  суток подскажите как можно сделать дистанцию на стандартной программе для м 100 с 031

Оффлайн virtigo69

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +0/-0
Re: Пример модификации программы
« Ответ #4 : 19 Октябрь 2022, 11:45:58 »
Подскажите, поменял тип контроллера в универсальной программе М100-2 на М100-4.
Все входа стали ???. Как переназначить входа?

Оффлайн Nikolai

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 122
  • Карма: +6/-0
Re: Пример модификации программы
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2022, 06:58:52 »
Подскажите, поменял тип контроллера в универсальной программе М100-2 на М100-4.
Все входа стали ???. Как переназначить входа?
1.Удалить старые входы.
2. В обозревателе проекта ПКМ на названии контроллера и ниже появиться список всех переменных контроллера.
3. Открыть пункт входы и назначить свойства входов как необходимо
4. Перенести назначенные входы на схему и создать связи.