Главный раздел > База знаний
Вопрос по объединению нескольких контроллеров!
Maksim:
1. Вопрос по объединению нескольких контроллеров для получения большего количества, входов и выходов, аналоговых, дискретных и так далее итп.......
2. При работе как одно единое целое без потери работоспособности и задержек по передаче?
3. Возможно ли такое с контроллерами zen tec в промышленных вентиляционных агрегатах.
4. Сроки службы данного контроллера хотелось бы узнать, его устойчивость к помехам, статическому электричеству, ну и конечно же объемы его энергонезависимой памяти.
5. Варианты замены панели оператора на более дорогой аналог.
mike:
--- Цитата: Maksim от 21 Июль 2015, 00:44:59 ---1. Вопрос по объединению нескольких контроллеров для получения большего количества, входов и выходов, аналоговых, дискретных и так далее итп.......
--- Конец цитаты ---
Тут даже еще интереснее можно сделать. Каждому контроллеру, который работает в режиме расширения, можно назначить задачу. Например, вычислять температуру и в главное устройство отдавать готовый результат (таблица датчиков очень много занимает памяти и обработку аналоговых каналов имеет смысл возложить на контроллеры-расширители).
Контроллеры объединяются, как стандартные подчиненные.
Обратите внимание на топологию сети в разделе "сети" и сопоставьте ее с чертежом.
Обратите внимание, что используется только 2 шаблона программ:
* Программа для мастера
* Программа для платы расширения
mike:
--- Цитата: Maksim от 21 Июль 2015, 00:44:59 ---2. При работе как одно единое целое без потери работоспособности и задержек по передаче?
--- Конец цитаты ---
Это же сеть! Задержки будут. Вопрос в том, как вы напишете и оптимизируете сеть. Но в целом даже на скорости 9600 будет все летать (при 4-5 слейвах и при оптимальной настройки сети) и сбои от помех будут минимальны.
mike:
--- Цитата: Maksim от 21 Июль 2015, 00:44:59 ---3. Возможно ли такое с контроллерами zen tec в промышленных вентиляционных агрегатах.
--- Конец цитаты ---
Да, возможно
mike:
--- Цитата: Maksim от 21 Июль 2015, 00:44:59 ---4. Сроки службы данного контроллера хотелось бы узнать, его устойчивость к помехам, статическому электричеству, ну и конечно же объемы его энергонезависимой памяти.
--- Конец цитаты ---
Срок службы - не определенный параметр. Как будете эксплуатировать, так и будет работать ;)
За несколько лет производства Z400 отказов ничтожно малое количество.
Устойчивость к помехам очень хорошая, но опять же все индивидуально. Если имеется ввиду, как будет работать в одном ящике с мощным частотником, имея с ним гальваническую связь - отлично.
Статика статике рознь. Пальцами трогать можно входы-выходы. Z400 не очень защищенная машина. Все же он предназначен для встраивания на борт. Но в целом статистики по поломкам от статики по входам/выходам нет вообще.
Объем памяти в документации (документ D181013 (поиском в разделе документации)). А с какой целью интересуетесь? может чего-нибудь подскажу.