Панель пользователя

Автор Тема: Частотный вход  (Прочитано 2277 раз)

Оффлайн neu4

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +1/-0
Частотный вход
« : 20 Май 2018, 15:33:41 »
Добрый день.
Обнаружил что в М120 универсальный вход можно использовать как частотный. В справке ничего не нашел, просьба дать разьяснения разработчиков.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1242
  • Карма: +34/-2
Re: Частотный вход
« Ответ #1 : 21 Май 2018, 07:07:17 »
Добрый день!
Это экспериментальная функция.
Вход может измерять частоту до 500Гц

Оффлайн neu4

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +1/-0
Re: Частотный вход
« Ответ #2 : 07 Май 2021, 14:59:26 »
Подниму опять тему частотного входа, но на контроллере М100-2. В документации не нашел как пользоваться. Задача - подключить и отслеживать работу вентилятора по частотному выходу с открытым коллектором.

Оффлайн Nikolai

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 108
  • Карма: +5/-0
Re: Частотный вход
« Ответ #3 : 10 Май 2021, 07:34:38 »
Частотный вход в М100-2 есть, но он вытягивает до 1000 Гц. Может меньше. Вентилятор обычно имеет максимальную частоту и 4 кГц и 5 кГц и может быть выше. Напрямую померить не сможете, хотя открытый коллектор можно подключить напрямую. Для подключения вентилятора, если очень нужно, необходимо использовать какой то внешний делитель частоты и потом учитывать этот коэффициент в программе. 

Оффлайн neu4

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +1/-0
Re: Частотный вход
« Ответ #4 : 10 Май 2021, 13:04:24 »
1000Гц - 60000об/мин, поправьте меня если я не прав, но обычно обороты вентилятора не превышают 3000об/мин, максимум я сталкивался с 5100об/мин. Получается все таки 1000Гц - ограничение с десятикратным запасом

Оффлайн Nikolai

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 108
  • Карма: +5/-0
Re: Частотный вход
« Ответ #5 : 11 Май 2021, 07:50:57 »
1000Гц - 60000об/мин, поправьте меня если я не прав, но обычно обороты вентилятора не превышают 3000об/мин, максимум я сталкивался с 5100об/мин. Получается все таки 1000Гц - ограничение с десятикратным запасом
Вопрос стоит в количестве импульсов на оборот. Если один импульс на оборот, то все нормально, если больше - то надо посмотреть. В общем необходимо пробовать.