Версия 3.6.1
3.6.1 Мелкие исправления
3.6 Исправил ошибки в макросе управления вентилятором, доработал главное логическое устройство. Добавил макрос "кастомизатор". Суть макроса опишу на конкретном примере:
Есть задача: Приточная установка с жидкостным теплообменником, фреоновым охладителем и двумя дискретными скоростями вентилятора.
С помощью "кастомизатора" очень легко реализовать эту схему:
1. Оцениваем в документации тип наиболее подходящей программы, - в нашем случае это программа №15.
2. Ставим 1 на входе включения макроса "кастомизатор".
3. Открываем макрос и делаем необходимые подключения от входов к выходам.
Все! у вас нестандартная программа, полностью совместимая со стандартной!
В приложении проект с реализацией.
3.5.1 Исправил ошибку отключения допступеней ЭТ
3.5 Исправил работу программы 15 и 16
3.4 Исправление мелких ошибок
3.3 Переделал входную группу датчиков.
Убрал косяк с появлением ошибки срабатывания датчика ОПС при первой подаче питания.
Переделал запуск многоскоростного вентилятора в режиме нагрева. Теперь вентилятор не перейдет с первой скорости на установленную до тех пор, пока в канале не будет достигнута температура на 4 градуса ниже уставки.
Сделал по рекомендации мистера Фатюшина (из АмурВента).
3.2 Модифицировал формирователь управления ступенями ЭТ по совместному решению с Димой Васиным из НПТ Климатика.
3.1 Поправил мелкие косяки.
Добавил программу 18 - водяной теплообменник, ПЧ, водяной охладитель, работающий по датчику температуры канала.
Программа 17 такая же, но у нее охладитель работает по датчику температуры помещения.