Спасибо огромное, но я пошел по короткому пути, поскольку нужно было все оборудование показать и сдать СРОЧНО мне за не имением определенных знаний в программном обеспечении, пришлось пойти на хитрость, теперь всё работает согласно проекту, при сигнале Пожар, вентиляционная установка включается и работает как положено по проекту, просто ранее мне было дано поручение найти контроллер для приточной вентиляции, а после оказалось что это будет подпор воздуха, а вентиляционная установка должна работать как подпор воздуха. Решено.
Ещё есть просьба, по контроллеру M100-2B, в готовом решении УП-08-19 с панелью Z033 (M100-2) есть такая возможность как управление преобразователем частоты по 0-10 в, но преобразователь не будет работать пока на его клеммы не подать команду Пуск, и только после этого он начнет работать по сигналу 0-10в, это касается почти всех преобразователей частоты. На плате есть не используемые дисконтные входы.
Мне пришлось нв приточно вытяжной установке , поменять привода воздушной заслонки на привод с концевиками, что бы при включении привод замыкал контакты преобразователя частоты Пуск и после он мог управляться с контроллера командой 0-10в.