Сколько контуров охлаждения  если 2 то не то что я вам скинул тогда 16.

Оффлайн yurec87

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
я понял, наверное да, так будет проще. я заливаю эту программу УП-08-19 с панелью Z033 (M100-2).exp, верно?

Оффлайн Alekc1512

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +1/-0
Да

Оффлайн yurec87

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?

Оффлайн Nikolai

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 108
  • Карма: +5/-0
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
На плате контроллера М100-2 есть тройные переключатели. Они включают и выключают подтягивающие резисторы и терминальный резистор. У Вас подключена панель к порту COM1. Попробуйте переключая движки, для соответствующего порта, добиться связи. Если же на вашей плате нет тройного переключателя для СОМ1, то установите резистор 100-150 Ом между линиями А и В соответствующего порта.

Оффлайн yurec87

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
Спасибо, пробовал переключатели, не помогло, попробую поставить резистор, спасибо

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1242
  • Карма: +34/-2
FTP кабель - нехорошо.
Пришлите фото, как подключаете

Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?

Оффлайн yurec87

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
А какой тогда кабель,хорошо?питание подаю по синей и коричневой паре, a и b пробовал по оранж и зеленой паре и также пробовал использовать
Вместе скрученный а- оранж+зел и b -оранжбел+зел бел


Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1242
  • Карма: +34/-2
485 - дифференциальный интерфейс. Нужно использовать пары. Кабель должен быть симметричный, подходящий в конкретном случае. Экранировать по правилам, линию вести по правилам.

Вот у этих ребят есть много толковых статей про 485 интерфейс
https://www.bb-elec.com/
https://www.maximintegrated.com/

тут можно посмотреть про кабели (хотя стандарт их не оговаривает, но есть рекомендации)
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=кабель%20для%20485&l10n=ru&lr=2

тут объясняют на пальцах ху из ху
https://yandex.ru/search/?text=разводка%20сетей%20485&lr=2&clid=9582

Оффлайн yurec87

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
Спасибо, буду изучать

Оффлайн yurec87

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 406
  • Карма: +13/-1
Резистор пробовали подключать?
Попробуйте разделить питание и связь на разные кабели, чтобы убедиться, что питание не вносит искажение.
В каком режиме работают контроллеры? Кто является мастером - панель или М100?
« Последнее редактирование: 28 Июль 2020, 16:55:33 от Artem »

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1242
  • Карма: +34/-2
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой

На какой скорости связь?

Оффлайн yurec87

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой

На какой скорости связь?
9600

Оффлайн Nikolai

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 108
  • Карма: +5/-0
Спасибо, буду изучать

Перепробовал кучу способов и кабелей, ничего не помогало, то ли пульт такой достался, то ли лыжи не едут, возможно мне попался пульт такой
Попробуйте взять два отдельных кабеля в 2 провода сечением 0,75 Типа МКШЭ или что то подобное.
Подключите отдельной парой проводов питание. Отдельной парой RS-485.
На стороне установки экраны кабелей подключить к земляному проводу.
Для исключения сквозных токов со стороны панели экраны не подключать.
И еще. Если кабель скручен в бабину, распустите его.