Панель пользователя

Автор Тема: Датчик РТ1000  (Прочитано 579 раз)

Оффлайн Tyumentsev

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 79
  • Карма: +0/-0
Датчик РТ1000
« : 09 Июль 2021, 16:07:10 »
Можно ли к 245 подключить датчик температуры РТ1000? Если да, то где можно взять макрос обработки АЦП-> температура.

Оффлайн Nikolai

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 108
  • Карма: +5/-0
Re: Датчик РТ1000
« Ответ #1 : 12 Июль 2021, 21:13:18 »
Можно ли к 245 подключить датчик температуры РТ1000? Если да, то где можно взять макрос обработки АЦП-> температура.
PT1000 подключить к М245 возможно.
Специального макроса нет. Но его составить не проблема. Характеристики зависимости сопротивление от температуры в интернете есть. Берете понравившуюся таблицу, вносите в линеаризатор и получаете преобразование сопротивление температура.

Оффлайн Slavochny

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
Re: Датчик РТ1000
« Ответ #2 : 18 Май 2022, 03:54:04 »
Добрый день. Создал таблицу для датчика PT1000. При подключении датчика при комнатной температуре, показывает 85 градусов. Не пойму в чем подвох.

Оффлайн Nikolai

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 108
  • Карма: +5/-0
Re: Датчик РТ1000
« Ответ #3 : 18 Май 2022, 09:05:53 »
Во вложении табличка для Pt1000 составленная из официальных технических данных по этому сопротивлению.
Эта табличка проверена. Работоспособна. Для отладки могу посоветовать подключить терморезистор напрямую к контроллеру.

Оффлайн Slavochny

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
Re: Датчик РТ1000
« Ответ #4 : 18 Май 2022, 14:22:26 »
Большое спасибо. Попробую.