Оборудование => ПЛК серии M => M120 => Тема начата: VoronovMaksim88 от 11 августа 2017, 13:49:40

Название: М120_Аналоговые_вЫходы_0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 11 августа 2017, 13:49:40
Вот такой вопрос возник. А что если аналоговый выход выставить на 10В, а потом посадить его прям на минус питания ?
1. Возникнет ли системная авария ?
2. Можно ли её будет программно отследить?

Если через пару минут убрать выход  с минуса питания:
3. Восстановит ли он значение 10В
4. Сохранится ли его характеристика.

Вопросы возникли когда сегодня Аналоговый выход модуля MR602 (segnetics), ушёл в перегрузку, а после устранения перегрузки стал показывать на 0.6 В меньше.
Название: Re: М120_Аналоговые_вЫходы_0-10В
Отправлено: mike от 11 августа 2017, 17:27:18
Выставить на 10 можно. Системная авария не возникнет, мы это не отслеживаем.
Что произойдет? Сработает предохранитель. Чем больше напряжение и кол-во срабатываний, тем больше будет деградация предохранителя. Но это произойдет не одномоментно.