Последние сообщения

#31
Вопросы по zWorkbench / Re: PI регулятор
Последний ответ от Tyumentsev - 16 марта 2024, 16:00:42
Цитата: HvacZhukovsky от 06 декабря 2023, 17:23:18Если у кого есть ПИД с мертвой зоной, поделитесь пожалуйста!
Я пока даже не понимаю, как это реализовать.
Попробовал со стандартным сделать так, что если значения в пределах мертвой зоны, то вместо входа текущего значения датчика ставить значение уставки. Но если уставка 20, датчик 19, а на выходе условно 30 и в этот момент поставить на вход датчика 20, то выход фиксируется на меньшем значение (в зависимости от значения П). Если потом поставить датчик 21, то выход будет больше.
Как сделать так, чтобы он встал на паузу, а после выхода за мертвую зону, начинал с этого же значения ?

ПИД регулятор с мертвой зоной (нечувствительности), без скачков при замирании значения в мертвой зоне. С установкой начального значения. С переключением режима из ручного в автоматический безударно, плавно начинает регулировку с установленного ручного режима. С сглаживающим фильтром выходного сигнала, чтобы не было скачков. С переключением режима нагрев-охлаждение (прямое регулирования или обратное).
На сглаживание фильтра лучше поставить значение 0.007
Параметр Д(дифференициальный) не должен быть 0. Хотя бы = 1.
#32
Общие вопросы / Документация
Последний ответ от starmos - 15 марта 2024, 14:06:09
Существует ли внятное описание процесса разработки ПО для контроллеров? Как это должно/может происходить. Справку по zWorkbench я нашел, вроде что-то разбираюсь. Но есть еще zTunes - здесь на форуме написано что это "Конфигуратор модулей ввода-вывода серий N1xx и N2xx", а в Инете, что это "Программа zTunes от разработчиков Zentec в первую очередь предназначена для быстрого осуществления настроечных работ при выпуске однотипного оборудования на предприятиях-изготовителях автоматизированных систем." Видимо обычным пользователям она не нужна?
Есть приложение zControl, мобильное я увидел, но есть упоминания о версии для ПК и где её взять?
#33
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от mike - 13 марта 2024, 22:21:32
Цитата: HvacZhukovsky от 04 марта 2024, 09:20:59Один из дистрибьютеров подсказали перекинуть датчики на Uin13,14,15. И о чудо, показания перестали прыгать. В чем прикол - не понятно.
1. Соблюдайте требования электромагнитной совместимости (сила отдельно, сигнальные отдельно на расстоянии 300-400мм)
2. Заземлите ПЧ и экраны сигнальных кабелей в одной точке (почему так надо делать - есть куча литературы)
3. Внимательно читайте паспорт на контроллер. Для каждой группы входов своя "земля". Объединять их нельзя, равно как и использовать фантомные земли. Скорее всего вы протянули землю на датчики от БП и у вас сейчас там каша из наводок и помех
4. Используйте программную фильтрацию сигнала - ЭМ помехи надо фильтровать. Выбор фильтра зависит от конкретных условий эксплуатации
#34
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от mike - 13 марта 2024, 12:21:08
Нельзя битый контр использовать. Цена ошибки может быть фатальной.
Что касается ТП. У нас нет поддержки единичных случаев, я именно про Зент.
Есть поддержка ОЕМ клиентов и производителей массового оборудования.
В вашем случае Вам необходимо обращаться к производителю установки
#35
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от starmos - 13 марта 2024, 10:43:30
Я понимаю идеологию ваших контроллеров и вовсе не сравниваю их. Но техподдержка-то оперативная должна же быть? Я ведь не спрашивал у вас совета как чинить, а спрашивал те моменты, которые мне были важны для ремонта и по которым вы мне могли помочь. Но не захотели. Что касается стоимости, то конечно, можно было просто купить новый контроллер. Но его нужно чем-то прошить, а он стоял в готовой серийной установке, не мной собранной. Надо ли мне вместе с контроллером заменять и весь софт на свой? И еще за разработку денег взять? И сроки заложить? Или просто починить питание у контроллера, с возможностью того, что он в остальном работает (в чем я не на 100% уверен, но выясню в выходные)? Стоимость ремонта может складываться не только из стоимости контроллера же.
#36
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от mike - 13 марта 2024, 10:27:12
Цитата: starmos от 12 марта 2024, 07:41:25Запустился контроллер вроде. Спасибо за помощь тем, кто помогал. Но конечно техподдержка здесь "не фонтан", как я вижу. "Это вам не Сегнетикс".
Да мы вроде и не равнялись на них. У любых вещей есть цена.
Нужно недорого, с минимальным сроком поставки - это к нам.
Нужно с полугодовыми сроками поставок, челобитием от ТП и обсуждением какой Зент неудобный - это не к нам))
Оборудование, вышедшее из строя в силу внешних воздействий - вне наших компетенций.
Что касается самого оборудования:
всегда, когда вижу подобные "изыски" удивляюсь. Разве надёжность установки стоит этих жалких копеек, которые мы просим за контроллеры? Купите новый, а этот утилизируйте.
Вы когда в кресло к дантисту садитесь - всегда интересуйтесь, а был ли подобный "ремонт" у оборудования, которым вас сейчас будут сверлить)))
#37
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от starmos - 12 марта 2024, 07:41:25
Запустился контроллер вроде. Спасибо за помощь тем, кто помогал. Но конечно техподдержка здесь "не фонтан", как я вижу. "Это вам не Сегнетикс".
#38
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от Nikolai - 11 марта 2024, 08:36:28
Цитата: starmos от 10 марта 2024, 12:17:34Как определить рабочий контроллер, или нет? Напряжение я вроде подал, уровни нормальные, 12В, 5В, 3.3В. После подачи питания непрерывно начинает мигать светодиод порта COM1, но понятно что характеристик обмена я не знаю. Может можно как-то подключиться с какими-то параметрами по умолчанию, из среды разработки?
Подключите контроллер к ПК через СОМ0 и в карте сети произведите поиск. Если контроллер найдется, значит он работает.
#39
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от starmos - 10 марта 2024, 12:17:34
Как определить рабочий контроллер, или нет? Напряжение я вроде подал, уровни нормальные, 12В, 5В, 3.3В. После подачи питания непрерывно начинает мигать светодиод порта COM1, но понятно что характеристик обмена я не знаю. Может можно как-то подключиться с какими-то параметрами по умолчанию, из среды разработки?
#40
Новости / Обновление бета версии 2.2.25...
Последний ответ от Artem - 07 марта 2024, 17:36:43
Выпущено новое обновление программы 2.2.252.1. Доработаны элементы графического экрана для Z37-04 и Z37-05, доработана справка, добавлены новые версии контроллеров.

  • Новая версия ядра 1.10 для контроллера М320 и М410.
  • Доработки в контроллере М204 в части управления шаговым двигателем, обновление для нижней платы 2.8.
  • Исправлена отрисовка блоков Modbus, добавлена возможность менять их размер в ручном и автоматическом режиме.
  • В карте сети добавлена команда для проверки связи с контроллером.
  • Исправлен дизайн компонента "Журнал" для панелей Z37.
  • Доработана поддержка протокола для работы с Алисой, добавлена документация по его использованию.