Оборудование => Системы быстрого монтажа => QMS120 - Система быстрого монтажа для вентиляционных установок => Тема начата: VoronovMaksim88 от 11 мая 2017, 04:52:00

Название: Индуктивный датчик
Отправлено: VoronovMaksim88 от 11 мая 2017, 04:52:00
Добрый день, коллеги.
Есть задача подключить индуктивный датчик на контроллер М120. В мануале не нашёл схему. Подскажите пожалуйста возможно ли это вообще ? Если да, то какой тип датчика нужен pnp или npn ? И как его подключить ?

Название: Re: Индуктивный датчик
Отправлено: mike от 11 мая 2017, 07:51:46
Добрый день!
Датчик можно с любым выходом, но лучше PNP.
Подключение: + датчика на +24В источника питания, минус на G0 контроллера (см. документацию на контроллер в разделе подключения датчиков), выход датчика на любой универсальный вход.
Название: Re: Индуктивный датчик
Отправлено: serov от 11 мая 2017, 15:16:39
Питание можно и от контроллера +12В. Датчики работают чуть ли не от 5 Вольт.
Название: Re: Индуктивный датчик
Отправлено: serov от 11 мая 2017, 15:17:49
Пардон, речь про М120. там же нет 12 Вольт выхода.