Главный раздел > Общие вопросы

Вентмашина Satellite 2 Минимальная температура

(1/2) > >>

axxeeellll:
Доброго дня. Являюсь обладателем данной приточки.
Впринципе все нравится.
Но - Не нравится выпадение в ошибку E14.
Чтобы не выпадала - приходится догревать хотябы до 7 градусов.
Можно порезать контроль минимальной температуры?

Сразу скажу - Вентмашина не хочет помогать. Говорит ставьте 10 градусов, при такой температуре все работает нормально)

axxeeellll:
Дома при 300 кубах притока на 1 комнату, и температурой притока 7 градусов все равно жарко от стояков отопления. Все батареи перекрыты. Помогите.

axxeeellll:
Нагреватель по схеме находится у самого выхода воздуха, ничего в самой приточке он не подогревает. Не думаю что без подогрева будет плохо....

mike:
можно, но это против алгоритма ВМ.
и, по большому счету, они правы

axxeeellll:

--- Цитата: mike от 23 Ноябрь 2020, 18:59:51 ---можно, но это против алгоритма ВМ.
и, по большому счету, они правы

--- Конец цитаты ---
Очень много жрет электричества. Ставил бы на 3 градуса например.

У них тэн стоит перед самым выходом, и не подогревает электронику все равно....

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии