Форум Zentec

Оборудование => Программируемые логические контроллеры бытового назначения => Устаревшее оборудование => Программируемый логический контроллер Z400 => Тема начата: Max от 15 февраля 2016, 07:42:59

Название: дискретные входы
Отправлено: Max от 15 февраля 2016, 07:42:59
Скажите, а к Z400 можно подключить дискретные датчики с типом сигнала "открытый коллектор"? Или такие, которые подают 5 вольт на выходе при сработке и около 0 вольт при состоянии "разомкнуто"?
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: mike от 15 февраля 2016, 07:55:13
Добрый день!
Для Z400 не более 5в
Для M100 не более 50в
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: Max от 15 февраля 2016, 08:12:40
тоесть теоретически вот такой датчик я смогу подключить напрямую на DI контролера Z400?
http://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts/sensors/datchik_neptun_sw_005/
А к М100 вообще без вопросов?
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: mike от 15 февраля 2016, 09:09:20
Да, такой датчик будет работать. ПРоверяли.
А у М100 есть один вход для датчика протечки (то есть не нужен активный датчик)
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: Max от 15 февраля 2016, 09:11:58
Цитата: mike от 15 февраля 2016, 09:09:20
Да, такой датчик будет работать. ПРоверяли.
А у М100 есть один вход для датчика протечки (то есть не нужен активный датчик)
Понял. Это здорово!
А вот пассивный датчик цивильный и за адекватные деньги я пока не нашел (может подскажете?)... два оголенных провода - не серьезно...
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: mike от 15 февраля 2016, 09:18:05
Эх, видел где-то такую же таблетку, но пассивную. Не помню(((
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: Max от 15 февраля 2016, 09:20:49
у Produal есть такие... но там цена - 50 евро за пассивный датчик...
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: mike от 15 февраля 2016, 09:38:02
не-не
наши видел летом этим, рублей по 200
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: Max от 25 февраля 2016, 08:28:07
Цитата: mike от 15 февраля 2016, 09:09:20
Да, такой датчик будет работать. ПРоверяли.
А у М100 есть один вход для датчика протечки (то есть не нужен активный датчик)
А сколько таких датчиков от Нептуна можно подключить? Можно на все DI по датчику? И еще немного непонятно какое там питание у датчика?
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: mike от 25 февраля 2016, 09:56:56
У нептуна вроде питание 12В
Если панель 033 к контроллеру не нужна, то можно брать прямо с борта контроллера
Да, на все входы можно повесить датчики
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: Max от 25 февраля 2016, 11:39:21
Цитата: mike от 25 февраля 2016, 09:56:56
У нептуна вроде питание 12В
Если панель 033 к контроллеру не нужна, то можно брать прямо с борта контроллера
Да, на все входы можно повесить датчики
А если панель нужна? (а она нужна в этом проекте) Сколько датчиков потянет?
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: Max от 25 февраля 2016, 12:39:53
Еще.. а если это будет М100? Который будет запитан от трансформатора на 24 В? С него 12 В на датчик можно будет взять ? На панель при этом хватит?

Напряжение питанияОт 12 до 24 В постоянного тока.. это написано на датчике. Теоретически если М100 запитать от постоянки 24 вольта то с блока питания можно и взять питание на датчик.
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: mike от 25 февраля 2016, 15:06:48
с БП можно
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: Vlad от 13 ноября 2019, 11:46:16
Можно ли в Z400 аналоговые входы использовать в качестве дискретных? "Сухим контактом" их можно замыкать? На программном уровне я определю, замкнут он или нет.
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: mike от 13 ноября 2019, 11:51:09
А кто же мешает?
Аналоговые входы подтянуты, так что простейший компаратор поможет.
Главное помнить, что машина 400 - неженка. Не более 4,98В на вход, иначе издохнет.
На сотых можно до 48В долговременно и до 70В кратковременно
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: Vlad от 13 ноября 2019, 12:28:37
Я не планирую подавать на аналоговый вход внешнее напряжение, я планирую замыкать/размыкать аналоговый с GND контроллера. Так можно? Соответственно в программе я должен получать значение входа 0 или 1023, я правильно думаю?
Название: Re: дискретные входы
Отправлено: mike от 13 ноября 2019, 13:03:20
Да, можно
только лучше взять середину диапазона.
Что бы исключить ложные срабатывания