Дорогие коллеги, предлагаю вашему вниманию свой скромный вклад в ваши трудовые будни - унивесальную программу-эмулятор Z033 для ПЛК Z031. Это развитие стандартной программы P190919.
Многое переделано:
1. Добавил недельный таймер
2. Переделал работу с клавиатурой
3. Упростил процедуру входа в меню настроек
4. Убрал из меню настроек сетевые настройки - они переехали в системное меню
5. Убрал понятие "дополнительный режим работы" - все показания в одном месте, без зажимания нескольких кнопок.
Инструкцию готовлю.
Кто сможет потестировать - буду благодарен за критику.
Прицепил неофициальное видео. Так сказать для своих. Диктор я так-себе))
10-12-2019 Добавил параметр корректировки показаний встроенного датчика температуры
13-12-2019 Поправил мелкие ошибки
20-12-2019 Добавил группу U меню, дневную и ночную регулировку яркости подсветки, поправил ошибку работы с вентилятором.
24-12-2019 Мелкие правки в работе с таймером, готова вторая версия инструкции.
Обновил параметры:
Параметры группы А (технологические)
-----------------------------------------------------------------------------------------
А0 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
А1 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
А2 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
A3 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
A4 - Максимальное кол-во скоростей* вентилятора (0-7)
-----------------------------------------------------------------------------------------
A5 - Дополнительная конфигурация вентилятора:
b0 - Разрешить авторежим вентилятора
b1 - Вывод значка венитлятора
b2 - Вывод значка обдува
*если кол-во = 0, то в поле не выводится скорость, авторежим, знак вентилятора и знак обдува
-----------------------------------------------------------------------------------------
A6 - Маска главного режима работы:
b0 - vent
b1 - warm
b2 - cool
b3 - auto
-----------------------------------------------------------------------------------------
A7 - Маска дополнительного режима работы
b0 - влажность (датчик +уставка)
b1 - качество воздуха (датчик +уставка)
Параметры группы b (технологические)
-----------------------------------------------------------------------------------------
B0 - минимальная уставка темп
-----------------------------------------------------------------------------------------
B1 - максимальная уставка темп
-----------------------------------------------------------------------------------------
B2 - минимальная уставка влажности
-----------------------------------------------------------------------------------------
B3 - максимальная уставка влажности
-----------------------------------------------------------------------------------------
B4 - минимальная уставка качества воздуха
-----------------------------------------------------------------------------------------
B5 - максимальная уставка качества воздуха
-----------------------------------------------------------------------------------------
B6 - Точка измерения температуры (вывод на главный экран)
0 - встроенный датчик температуры
1 - канальный датчик температуры (термометр)
2 - температура по датчику вытяжного воздуха (домик)
-----------------------------------------------------------------------------------------
B7 - Маска вспомогательного вывода параметров
b0 - встроенный датчик температуры
b1 - канальный датчик температуры (термометр)
b2 - температура по датчику вытяжного воздуха (домик)
b3 - температура наружного воздуха (домик +термометр)
b4 - температура отработанного теплоносителя (змеевик)
b5 - общая мощность нагревателя в %% (буква Н)
Параметры группы U (Системные)
-----------------------------------------------------------------------------------------
U0 - Флаг первого включения
-----------------------------------------------------------------------------------------
U1 - Корректировка температуры встроенного датчика. Шаг корректировки 1С. Нулевая корректировка=10. От 0 до 9 отрицательная корректировка.
Единственный параметр, который отображается в текущем значении
-----------------------------------------------------------------------------------------
U2 - время автовыхода из вспомогательных меню, сек
-----------------------------------------------------------------------------------------
U3 - Подсветка min дневная
-----------------------------------------------------------------------------------------
U4 - Подсветка max дневная
-----------------------------------------------------------------------------------------
U5 - Подсветка min ночная
-----------------------------------------------------------------------------------------
U6 - Подсветка max ночная