Здравствуйте, в наше время вопрос о диспетчеризации становится все более и более актуальным, в связи с этим подскажите пожалуйста, насколько я знаю для связки контроллера и СКАДа системы, необходим ОРС-сервер, для каждого контроллера он свой, а как у Вас реализован этот вопрос, и реализован ли вообще. Заранее спасибо.
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: mike от 09 июня 2016, 09:33:01
Любой OPC модбас сервер (платный/бесплатный).
Многие SCADA поддерживают модбас из коробки.
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: Efoksinboxru от 09 июня 2016, 10:14:38
К примеру ОВЕНовский подойдет?
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: mike от 09 июня 2016, 10:44:24
Если есть возможность свободно задавать переменные, то да.
Кстати, если OPC поддерживает импорт из csv, то можно себя избавить от рутинной работы по вбиванию переменных - ЗВБ поставляет карту памяти в csv формате
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: VoronovMaksim88 от 09 июня 2016, 12:26:09
Точно подойдет инсатовский master opc server.
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: serge197a от 09 июня 2016, 14:18:36
Цитата: Efoksinboxru от 09 июня 2016, 10:14:38
К примеру ОВЕНовский подойдет?

любой подойдет.
У овеновского старого серьезные ограничения по количеству переменных.
Если переменных не много. то вполне подойдет.
Можно сервер Lectus (на сайте Овен)
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: VoronovMaksim88 от 20 июня 2016, 15:38:44
Цитата: mike от 09 июня 2016, 10:44:24
Кстати, если OPC поддерживает импорт из csv, то можно себя избавить от рутинной работы по вбиванию переменных - ЗВБ поставляет карту памяти в csv формате

А каким образом ZWB это делает ? В окне с переменными хотелось бы кнопочку "сохранить в csv".
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: Artem от 20 июня 2016, 20:08:24
Вот эта кнопка для экспорта. К сожалению, туда попала не та иконка, поэтому ее трудно сразу отыскать.
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: sokave от 25 августа 2017, 07:51:05
Добрый день
У нас есть контролллеры zt233. Пытаюсь к нему достучатся через ОРС сервер lectus (хочу попробовать с Simple Scadой завязать) , пишет "нет связи с контроллером", объясните плиз, как настроить ОРС для работы с этим контроллером ? Заранее благодарен.
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: mike от 25 августа 2017, 07:55:31
А список переменных у вас есть контроллера zt-233?
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: sokave от 25 августа 2017, 08:45:31
В принципе да, на самом деле меня интересует только одна переменная 204 , целая беззнаковая, для снятия  температуры с датчика
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: mike от 25 августа 2017, 11:27:14
А что с ней не так? Знака нет, прочитай те ее
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: serge197a от 25 августа 2017, 12:23:12
с лектусом работаю много-много лет.
при прямом подключении проблем с ним нет, вне зависимости от контроллера.
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: sokave от 25 августа 2017, 12:24:15
пытаюсь прочитать, сервер ОРС ругается - нет связи, поэтому и спрашиваю, как его настроить для чтения этой переменной, может я что то не так выставил
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: serge197a от 25 августа 2017, 15:10:40
вы бы хоть параметры устройств выложили.
А справку к серверу читали?
Название: Re: OPC-сервер
Отправлено: serov от 28 августа 2017, 18:05:38
Цитата: sokave от 25 августа 2017, 07:51:05
Добрый день
У нас есть контролллеры zt233. Пытаюсь к нему достучатся через ОРС сервер lectus (хочу попробовать с Simple Scadой завязать) , пишет "нет связи с контроллером", объясните плиз, как настроить ОРС для работы с этим контроллером ? Заранее благодарен.
Так ведь Simple Scadа нативно поддерживает modbus