Панель пользователя

Автор Тема: М120_Аналоговые_вЫходы_0-10В  (Прочитано 1586 раз)

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
М120_Аналоговые_вЫходы_0-10В
« : 11 Август 2017, 13:49:40 »
Вот такой вопрос возник. А что если аналоговый выход выставить на 10В, а потом посадить его прям на минус питания ?
1. Возникнет ли системная авария ?
2. Можно ли её будет программно отследить?

Если через пару минут убрать выход  с минуса питания:
3. Восстановит ли он значение 10В
4. Сохранится ли его характеристика.

Вопросы возникли когда сегодня Аналоговый выход модуля MR602 (segnetics), ушёл в перегрузку, а после устранения перегрузки стал показывать на 0.6 В меньше.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1235
  • Карма: +34/-2
Re: М120_Аналоговые_вЫходы_0-10В
« Ответ #1 : 11 Август 2017, 17:27:18 »
Выставить на 10 можно. Системная авария не возникнет, мы это не отслеживаем.
Что произойдет? Сработает предохранитель. Чем больше напряжение и кол-во срабатываний, тем больше будет деградация предохранителя. Но это произойдет не одномоментно.