Панель пользователя

Автор Тема: Стандартная программа для м100  (Прочитано 2282 раз)

Оффлайн Alekc1512

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +1/-0
Стандартная программа для м100
« : 01 Март 2020, 16:00:04 »
Есть вопрос скажите кто работал с 0 или 1 программой . Работает ли режим автоматического регулирования  скорости . При не возможности набрать установленну температуру  будет ли программа  переключать  реле на меньшую скорость

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-2
  • www.sibplc.ru
Re: Стандартная программа для м100
« Ответ #1 : 02 Март 2020, 10:51:13 »
Это же в симуляторе за 10 минут проверить можно.
Я не работал.

Оффлайн bagammo

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +1/-0
Re: Стандартная программа для м100
« Ответ #2 : 25 Март 2021, 21:19:30 »
Есть вопрос скажите кто работал с 0 или 1 программой . Работает ли режим автоматического регулирования  скорости . При не возможности набрать установленную температуру  будет ли программа  переключать  реле на меньшую скорость
При не возможности, достичь заданной температуры, контроллер будет ограничивать сигнал 0-10вольт на преобразователь частоты, хоть на панели управления будет выставлена максимальная скорость вентилятора.