Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #30 : 25 Апрель 2016, 09:04:58 »
Планируем первую партию в начале июня.

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #31 : 25 Апрель 2016, 12:06:21 »
я первый на очередь )

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #32 : 19 Июль 2016, 15:56:22 »
Тестирую м120 где-то ошибка с нумерацией портов. Проверяю

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #33 : 19 Июль 2016, 15:59:24 »
XS6-com0
XS5-com1

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #34 : 19 Июль 2016, 16:03:42 »
Встроенный светодиод моргает если на входе константа "1"
Похоже на М100 та же песня.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1235
  • Карма: +34/-2
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #35 : 19 Июль 2016, 20:17:28 »
Порты вроде поправили, светодиод поправим. Господин Воронов сегодня тоже затронул эту тему.

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #36 : 20 Июль 2016, 03:45:55 »
Господин Воронов
Всего лишь скромный инженер из Новосибирска.
Тоже тестирую м120. На com 0 перепутаны подписи А В. Но Михаил меня заранее предупредил об этом.

Оффлайн VoronovMaksim88

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 699
  • Карма: +10/-1
  • www.sibplc.ru
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #37 : 20 Июль 2016, 05:39:59 »
  • 2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере

Это com0 ? Который рядом с питанием ?

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #38 : 20 Июль 2016, 10:34:55 »
по питанию развязан тот что на разъеме XS6 - com0 (по документации обозван com1)

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #39 : 20 Июль 2016, 11:57:47 »
А с чем связана медленная реакция по входам. Пытаюсь кнопку повесить, тупит страшно если в проекте более менее наворочено. Ранее в Z400 такой проблемы не наблюдалось.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1235
  • Карма: +34/-2
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #40 : 20 Июль 2016, 12:11:23 »
Вы в отладке смотрите?

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #41 : 20 Июль 2016, 12:57:08 »
Нет, светодиод повесил, релюху пробовал. А так вообще кнопку пуск/стоп процесса хотел сделать изначально. Держать приходится кнопочку. А то иначе переключение не работает.

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1235
  • Карма: +34/-2
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #42 : 20 Июль 2016, 21:48:18 »
Нет, светодиод повесил, релюху пробовал. А так вообще кнопку пуск/стоп процесса хотел сделать изначально. Держать приходится кнопочку. А то иначе переключение не работает.
Увидели, исправили.
Спасибо!

Оффлайн serov

  • Андрей Серов
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 205
  • Карма: +2/-0
  • Андрей Серов
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #43 : 21 Июль 2016, 11:39:29 »
Увидели, исправили.
Спасибо!
А я пока не увидел, что сделать-то нужно?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1235
  • Карма: +34/-2
Re: M120 стадия тестирования
« Ответ #44 : 21 Июль 2016, 13:12:20 »
Дождаться обновления ядра. Скоро выпустим.