Оборудование => Программируемые логические контроллеры бытового назначения => Устаревшее оборудование => Программируемый логический контроллер Z400 => Тема начата: Sergey13 от 07 октября 2016, 09:26:00

Название: Датчик с 4-20 или 0-10В
Отправлено: Sergey13 от 07 октября 2016, 09:26:00
Как подключить датчик с выходом 4-20мА или 0-10В к входу Z400?
Название: Re: Датчик с 4-20 или 0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 07 октября 2016, 11:42:39
Я думаю, что вот так. Если я не прав, пусть меня поправят. Резистор нужен высокоточный.
Название: Re: Датчик с 4-20 или 0-10В
Отправлено: VoronovMaksim88 от 07 октября 2016, 11:45:23
Ой, пардон. Поторопился. Это для М120.
Для Z400 по-хорошему ни как. Такой вход на нём не предусмотрен. Используйте М120.
Название: Re: Датчик с 4-20 или 0-10В
Отправлено: serov от 02 апреля 2017, 01:51:36
Цитата: VoronovMaksim88 от 07 октября 2016, 11:42:39
Я думаю, что вот так. Если я не прав, пусть меня поправят. Резистор нужен высокоточный.
Подойдет, только резистор 240 Ом, т.к вход от 0 до 5 Вольт. Точности предполагаю не получится, т.к. внутри вход подтянут к +5 Вольт через 10 кОм (вроде как).