Добрый день. Прошу выложить программу под вентустановку с 3-х ступенчатым электрокалорифером и резервным вентилятором.
Назначение входо/выходов:
АО1 - 1 ступень калорифера;
АО2 - подогрев входных жалюзи;
DO1 - Основной вентилятор;
DO2 - Резервный вентилятор;
DO3 - Привод входных жалюзи;
DO4 - 2 ступень калорифера;
DO5 - 3 ступень калорифера;
DI1 - термостат калорифера;
DI2 - запыленность фильтра;
DI3 - авария основного вентилятора;
DI4 - авария резервного вентилятора;
DI5 - Пожар;
AI1 - датчик температуры наружного воздуха;
AI2 - датчик температуры приточного воздуха;

Спасибо!!!
Название: Re: Программа
Отправлено: regedit от 02 июня 2015, 17:19:28
За денюжку?
Название: Re: Программа
Отправлено: ilya от 09 июня 2015, 10:31:25
Сформируйте нормальное ТЗ. Если Вы хотите получить бесплатно программу, нужно приложить побольше усилий ;)
Название: Re: Программа
Отправлено: VoronovMaksim88 от 16 июня 2015, 10:36:05
Напишу вашу программу за 10 т.р.  :)
Название: Re: Программа
Отправлено: mike от 16 июня 2015, 10:53:23
Я тоже так хочу!
Цитата: VoronovMaksim88 от 16 июня 2015, 10:36:05
Напишу вашу программу за 10 т.р.  :)
Название: Re: Программа
Отправлено: Efoksinboxru от 28 июля 2016, 13:24:57
 Здравствуйте . подскажите пожалуйста что означает датчик tкп
Название: Re: Программа
Отправлено: mike от 28 июля 2016, 13:35:59
температура в контролируемом помещении
Название: Re: Программа
Отправлено: Efoksinboxru от 29 июля 2016, 08:40:44
Подскажите пожалуйста, для 13 аварии где программно можно поменять уставку (2 гр. С)