Форум Zentec

Оборудование => Программируемые логические контроллеры бытового назначения => Устаревшее оборудование => Программируемый логический контроллер Z400 => Тема начата: PA3JlUBHOE от 28 июня 2016, 22:54:03

Название: Z400 и 0-10В на Ain
Отправлено: PA3JlUBHOE от 28 июня 2016, 22:54:03
Недавно нужно было обработать входной сигнал 0-10В. Чуть не отказался от Z400 в пользу других производителей. Хорошо, топик http://zentec.ru/forum/index.php/topic,50.msg377.html#msg377 помог.
Думаю, что стоит вставить эту фразу (и ещё картинку к ней нарисовать и ТТХ-табличку подправить) в инструкцию на Z400:
Цитата: mike от 27 октября 2015, 07:36:31
Датчик с выходом 0-10В, подключенный через простейший делитель на 2х однопроцентных резисторах к аналоговому входу. Делитель рассчитывается так, что бы максимальное напряжение на выходе было не более 4.9В
Название: Re: Z400 и 0-10В на Ain
Отправлено: mike от 29 июня 2016, 09:16:47
На самом деле это нестандартное решение и я его не могу дать официально.
Лучше использовать M120