Форум Zentec

Программное обеспечение => Архив => Вопросы по zWorkbench => Вопросы по zetFBD => Тема начата: artur от 15 мая 2016, 08:49:50

Название: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: artur от 15 мая 2016, 08:49:50
Программа Z400 при работе в режиме вентиляции при срабатывании термостата в летнем режиме ( вентиляция без нагрева) не активирует защиту от замерзания теплообменника. КЗР не открывается, не поддерживается температура теплоносителя, вентилятор останавливается, пульт выкатывает сработку термостата. Датчик температуры наружного воздуха отсутствует, переключение  режимами с пульта.
Вопрос:куда ткнуться чтобы в летнем режиме получить защиту от замерзания калорифера по термостату  с поддержанием температуры теплоносителя( защита от "случайного" включение эксплуатацией зимой установки в режиме вентиляции)?
з.ы. Самое простое видится поставить  блок ИЛИ перед включением НЕАТ  c подключением на вход сигнала с пульта и тст. так пойдет?
з.з.ы В дежурном режиме при сработке TST тоже сработает режим нагрева калорифера с поддержанием температуры обратки?
Кстати я в той теме отписался, если что перенесите.
Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: mike от 15 мая 2016, 11:27:33
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой страницей:
http://zentec.ru/dev/soft-2/zetFBD/
Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: artur от 15 мая 2016, 16:34:08
Вопрос был в алгоритме отработки сигнала аварии в летнем режиме от термостата и защиты от "умных" ручек
тыкающих кнопку "mode" на пульте :'(. А в каком интерфейсе реализовать это в следствии.
Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: mike от 15 мая 2016, 18:58:00
Я должен был повредничать.
Насколько я помню, термостат защиты не отключается в летнем режиме.
Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: artur от 16 мая 2016, 03:12:01
Да и правильно что не отключается. Необходимо при сработке термостата в летнем режиме переключение установки  или в зимний что предпочтительнее, или минимум чтобы 3-х открылся и калорифер перешел в режим прогрева и поддержание температуры обратки. А он-то и не открывается именно в летнем режиме. Да и зимний что-то я не проверял. Ситуация описана в первом посте.
Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: mike от 16 мая 2016, 07:17:58
В зимний не совсем хорошо.
Сейчас более детально посмотрю, как реализовано
Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: serge197a от 16 мая 2016, 14:38:12
Летом онако
обычно в системе отсутствует или
имеет температуру окружающей среды теплоноситель.
Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: artur от 16 мая 2016, 16:37:09
А в -5 или в -30 "умная" рука девушки администратора рука ткнет в кнопку "mode" и активирует летний режим- что тогда?
Или наоборот забудет перевести в зиму когда на улице заморозки "внезапно" осенью придут? :)
Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: serge197a от 16 мая 2016, 17:44:22
вы про режим работы или защиту от дурака?
термостат программируется по вашему усмотрению.
к примеру бывают объекты с очень высокими теплопритоками.
Делал в 2008г магазин техносила в гипермаркете.
пришлось глушить полностью калорифер отопления зимой и лето от зимы отличалось только тем, что зимой работал на вентиляцию, а летом оба контура(пришлось переделывать) включались на охлаждение.
Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: artur от 17 мая 2016, 02:52:02
вы про режим работы или защиту от дурака?
Да про все сразу.
1)Режимы переключаются вручную, датчик наружной температуры отсутствует.
2) При срабатывании термостата в любом из режимов( зима лето) необходимо что бы контроллер всегда уходил в защиту от замерзания с поддержанием температуры теплоносителя заданной в контроллере(Открыванием 3х, прогрев калорифера,поддержание температуры обратки дежурном режиме). На данный момент в летнем режиме просто останавливает вентилятор и все, больше ничего.
3) Это и есть защита от дурака , просто было пожелание при срабатывание ТСТ перевести контроллер в зимний режим, в летний при снятии аварии перевести нетрудно.



Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: VoronovMaksim88 от 17 мая 2016, 04:32:08
artur, не вижу ни каких проблем допилить программу под себя.
С необходимостью отработки аварии по термостату летом согласен.
Название: Re: TST летний режим с водяным калорифером Z 400 W-N
Отправлено: artur от 17 мая 2016, 05:31:06
Так и был вопрос о допиливании в первом посте, с внесением изменений в существующий проект.Просто неохота в подвале программу допиливать, там сыро и пар идет из рта  ;)
Выберу время, ближе к теплому лету поеду в подвал  :).