Форум Zentec

Оборудование => Пользовательские терминалы и графические ПЛК => Z031 - Программируемый настенный терминал => Тема начата: iceman811 от 10 ноября 2020, 12:18:57

Название: Авария панели
Отправлено: iceman811 от 10 ноября 2020, 12:18:57
Кода панель находится в аварии как зайти в меню настроек, чтобы изменить параметры.
Название: Re: Авария панели
Отправлено: Nikolai от 11 ноября 2020, 06:19:04
Цитата: iceman811 от 10 ноября 2020, 12:18:57
Кода панель находится в аварии как зайти в меню настроек, чтобы изменить параметры.
Необходимо выключить и включить панель.
Название: Re: Авария панели
Отправлено: iceman811 от 11 ноября 2020, 08:02:29
Это не помогает. Вот подобное описание проблемы. Я на производстве проверял автоматику с фреоновым охладителем (технологическая схема 15). После этого была автоматика без него (технологическая схема 14). Т.к в 15 схеме есть датчик к.п, а 14 схеме его нет, то при включении панели сразу вскакивает авария Е5 и ничего сделать не можешь. По факту мне пришлось подкидывать дополнительный датчик и тогда я смог зайти в настройки и все исправить.
Название: Re: Авария панели
Отправлено: mike от 11 ноября 2020, 09:48:40
Сереж, я понял. Поправлю в панели. Сделаю задержку на повторный вывод ош. Спасибо!