Добрый день.
Кто реализовывал опрос по сом1 слейв устройства?
Есть видео или пример опроса.
Выяснил одну из причин не возможности опроса Подчиненных устройств по com1.
После каждой перезаливки программы СОМ порты оба встают п положение подчиненный.
Если после подачи питания нажать любую кнопку, мы попадаем в некое меню по настройке СОМ портов.
Вот изменения любых параметров (скорости, четности) сохраняется.
Главный, подчиненный - нет.
Установка режима порта производится только в самом проекте в настройках шаблона (см. картинку во вложении).
После того как проект будет загружен, порт будет работать в выбранном режиме. Изменить режим порта через системное меню невозможно.
Кроме того можно управлять режимом работы из программы. Для этого используются соответствующие переменные устройства (см. рисунок во вложении). 0- запрет работы, 1- подчиненный, 2 - мастер
Цитата: Artem от 18 апреля 2022, 14:42:40
Установка режима порта производится только в самом проекте в настройках шаблона (см. картинку во вложении).
После того как проект будет загружен, порт будет работать в выбранном режиме. Изменить режим порта через системное меню невозможно.
Кроме того можно управлять режимом работы из программы. Для этого используются соответствующие переменные устройства (см. рисунок во вложении). 0- запрет работы, 1- подчиненный, 2 - мастер
Да. спасибо. Я Это выяснил лазя по всей программе в режиме отладки. Это не помогло.
Но взяв другой контроллер все заработало как надо.
Видно дело в аппаратной части. Тем более, что у неработающего контроллера еще и экран погас.
Спасибо за помощь.