Последние сообщения

#21
M245 / НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М245
Последний ответ от Tyumentsev - 06 апреля 2024, 11:36:00
При низкой температуре не включается контроллер. При +3 не включается уже. Нужно греть. Можете сказать это встроенная функция, которую можно подстроить? Раньше такого не было. Можно ли это регулировать?
#22
Новости / Выпуск стабильной версии 2.2.2...
Последний ответ от Artem - 01 апреля 2024, 09:34:29
Выпущено обновление стабильной версии 2.2.252. В нее вошли все изменения, которые были протестированы в последних выпусках бета версий.
!!!Внимание!!! В связи с проблемой перехода сайта на защищенное соединение, некоторые версии не смогут автоматически загрузить обновление. Для установки новой версии необходимо скачать дистрибутив с форума, удалить предыдущую версию программы и установить новую.
#23
Новости / Обновление бета версии 2.2.252...
Последний ответ от Artem - 01 апреля 2024, 08:24:24
Выпущено небольшое обновление, которое исправляет некоторые ошибки при работе с языком ST. Реализация ST доступна только в бета версии программы.
#24
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от Nikolai - 26 марта 2024, 19:43:04
Цитата: Ruandron от 26 марта 2024, 17:43:53Здравствуйте, я впервые работаю с М245, проектирую щит для вент. установки. В паспорте на контроллер, что на вашем сайте, нет ни слова про корректную разводку входов. Поясните, пожалуйста, все таки как это правильно делать. Один общий вход есть между группами входов 1-6 и 7-12 - он общий для этих групп? Один общий вход есть после группы 13-18 - он относится только к этой группе? С предыдущим его объединять нельзя? А общий вход между клеммами Т2 и U1, с ним как? Спасибо.
Здравствуйте.
Все GND внутри связаны. Это можно определить путем прозвонки. Но, желательно, не нагружать одну точку GND. В общем подключайте к ближайшей к группе точки. Не зря же их выводили.
#25
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от Ruandron - 26 марта 2024, 17:43:53
Здравствуйте, я впервые работаю с М245, проектирую щит для вент. установки. В паспорте на контроллер, что на вашем сайте, нет ни слова про корректную разводку входов. Поясните, пожалуйста, все таки как это правильно делать. Один общий вход есть между группами входов 1-6 и 7-12 - он общий для этих групп? Один общий вход есть после группы 13-18 - он относится только к этой группе? С предыдущим его объединять нельзя? А общий вход между клеммами Т2 и U1, с ним как? Спасибо.
#26
Новости / Обновление бета версии 2.2.252...
Последний ответ от Artem - 21 марта 2024, 19:57:03
Выпущено обновление, которое исправляет ошибку, допущенную в прошлом выпуске. Кроме того для примитивов "Текст", "Список строк" и "Выпадающий список" добавлено новое свойство "Межстрочный интервал". Этот параметр позволяет задать интервал между строками многострочного текста.
По умолчанию свойство равно единице. Если нужно уменьшить расстояние - то значение должно быть меньше единицы, если увеличить расстояние - то больше единицы.
#27
Новости / Обновление бета версии 2.2.25...
Последний ответ от Artem - 20 марта 2024, 22:29:52
Выпущено новое обновление программы 2.2.252.b7. Были произведены исправления некоторых ошибок, добавлена новая модель контроллера М100-5

  • добавлена поддержка новой модели контроллера М100-5
  • добавлен вход для блока записи, в котором можно установить приоритет, раньше приоритет можно было выбрать только в свойствах блока
  • для примитива "Список строк" и "Выпадающий список" добавлено свойство "Перенос"
  • небольшие доработки примитивов экрана панелей Z37
#28
Общие вопросы / Re: Не открываются вложения
Последний ответ от Alexicat - 19 марта 2024, 20:10:03
Ну эта проблема еще с 2023, после обновления форума.
https://zentec.ru/forum/index.php?topic=671.msg4957#msg4957
После не проверял, что надо вытаскивал через вебархив.
#29
Вопросы по zWorkbench / Re: PI регулятор
Последний ответ от VladislavMorozov - 19 марта 2024, 17:29:44
Тогда и я предложу свой вариант - набросал на основе классической формулы PI.

Все же в моей реализации изменение настроек будет вызывать резкое изменение управляющего сигнала, но считаю, что добавление еще одного инерционного звена не улучшит ситуацию, особенно в быстрых процессах. Чтобы значение изменялось максимально плавно в процессе регулирования, просто вычисляю значение с минимально возможным периодом, равным величине базового таймера.

Да, и блок я протестировал бегло на коленке, пока не окончательная версия!
#30
Вопросы по zWorkbench / Re: PI регулятор
Последний ответ от Tyumentsev - 18 марта 2024, 19:01:08
Да ранее я уже выкладывал свой ПИД регулятор с уставкой интегральной переменной, просил разработчиков Зентек добавить его в штатный, но мне показали, что можно используя штатный сделать тоже самое, что я делал в своем, типа вашего. Меня устраивает штатный регулятор. Добавил к нему немного обвеса и работает как нужно. Фильтр я взял в макросе обработки аналоговых сигналов, ничего не изобрел своего, единственное добавил ему ограничения около нуля, чтобы ерунду не выводил. Фильтр нужен чтобы выходной сигнал при быстрой реакции ПИДа не бросался кусками цифр то 500, то 490, то 520, при наличии фильтра он просто не успеет так кидаться. Если конечно настроить ПИД правильно то и без него все работает, но клиенты иногда крутят все что могут крутить и немного сгладить их ошибки считаю не лишним. Не обязательно же вникать всем как работает макрос. Если он работает хорошо, то я порой и не вникаю как он реализован.
Tqut если правильно настроить, то ведет себя хорошо. При быстром изменении сигнала датчика, он изменяет выходной сигнал в противоход, на величину уставки Tqut(Д), что в принципе в данном случае так и должно быть. Если скорость слишком большая, то и воздействие в противоход большое.
  У меня конечно есть свой классический ПИД, но в принципе и штатный хорошо работает. Поэтому и предложил еще один вариант.