« : 23 Август 2018, 08:56:13 »
Здравствуйте, решил попробовать связаться Lectus Modbus OPC сервером с ЗВБ в режиме симулятора через VCOM0, при этом к реальному порту хотел подключиться реальной панелью Z033. Не видит лектус нашу ЗВБ, может что то делаю не так?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1250
  • Карма: +35/-2
Re: Vcom в ЗВБ
« Ответ #1 : 23 Август 2018, 10:54:34 »
Так сделать не получится, потому что внутри VCOM протокол не Modbus TCP, а Modbus RTU. Нужно делать подключение 1-го физического порта ко 2-ому проводом, в ЗВБ открывать 1-й в режиме Modbus RTU slave, а в OPC-сервере 2-й в режиме Modbus RTU master. Порты VCOM могут быть использованы на данный момент только в ЗВБ.