Панель пользователя

Автор Тема: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок  (Прочитано 9556 раз)

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1251
  • Карма: +36/-2
Дорогие коллеги, предлагаю вашему вниманию свой скромный вклад в ваши трудовые будни - унивесальную программу-эмулятор Z033 для ПЛК Z031. Это развитие стандартной программы P190919.
Многое переделано:
1. Добавил недельный таймер
2. Переделал работу с клавиатурой
3. Упростил процедуру входа в меню настроек
4. Убрал из меню настроек сетевые настройки - они переехали в системное меню
5. Убрал понятие "дополнительный режим работы" - все показания в одном месте, без зажимания нескольких кнопок.

Инструкцию готовлю.
Кто сможет потестировать - буду благодарен за критику.

Прицепил неофициальное видео. Так сказать для своих. Диктор я так-себе))

10-12-2019 Добавил параметр корректировки показаний встроенного датчика температуры
13-12-2019 Поправил мелкие ошибки
20-12-2019 Добавил группу U меню, дневную и ночную регулировку яркости подсветки, поправил ошибку работы с вентилятором.
24-12-2019 Мелкие правки в работе с таймером, готова вторая версия инструкции.


Обновил параметры:
Параметры группы А (технологические)
-----------------------------------------------------------------------------------------
А0 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
А1 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
А2 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
A3 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
A4 - Максимальное кол-во скоростей* вентилятора (0-7)
-----------------------------------------------------------------------------------------
A5 - Дополнительная конфигурация вентилятора:
   b0 - Разрешить авторежим вентилятора
   b1 - Вывод значка венитлятора
   b2 - Вывод значка обдува
*если кол-во = 0, то в поле не выводится скорость, авторежим, знак вентилятора и знак обдува
-----------------------------------------------------------------------------------------
A6 - Маска главного режима работы:
b0 - vent
b1 - warm
b2 - cool
b3 - auto
-----------------------------------------------------------------------------------------
A7 - Маска дополнительного режима работы
b0 - влажность (датчик +уставка)
b1 - качество воздуха (датчик +уставка)

Параметры группы b (технологические)
-----------------------------------------------------------------------------------------
B0 - минимальная уставка темп
-----------------------------------------------------------------------------------------
B1 - максимальная уставка темп
-----------------------------------------------------------------------------------------
B2 - минимальная уставка влажности
-----------------------------------------------------------------------------------------
B3 - максимальная уставка влажности
-----------------------------------------------------------------------------------------
B4 - минимальная уставка качества воздуха
-----------------------------------------------------------------------------------------
B5 - максимальная уставка качества воздуха
-----------------------------------------------------------------------------------------
B6 - Точка измерения температуры (вывод на главный экран)
0 - встроенный датчик температуры
1 - канальный датчик температуры (термометр)
2 - температура по датчику вытяжного воздуха (домик)
-----------------------------------------------------------------------------------------
B7 - Маска вспомогательного вывода параметров
b0 - встроенный датчик температуры
b1 - канальный датчик температуры (термометр)
b2 - температура по датчику вытяжного воздуха (домик)
b3 - температура наружного воздуха (домик +термометр)
b4 - температура отработанного теплоносителя (змеевик)
b5 - общая мощность нагревателя в %% (буква Н)

Параметры группы U (Системные)
-----------------------------------------------------------------------------------------
U0 - Флаг первого включения
-----------------------------------------------------------------------------------------
U1 - Корректировка температуры встроенного датчика. Шаг корректировки 1С. Нулевая корректировка=10. От 0 до 9 отрицательная корректировка.
Единственный параметр, который отображается в текущем значении
-----------------------------------------------------------------------------------------
U2 - время автовыхода из вспомогательных меню, сек
-----------------------------------------------------------------------------------------
U3 - Подсветка min дневная
-----------------------------------------------------------------------------------------
U4 - Подсветка max дневная
-----------------------------------------------------------------------------------------
U5 - Подсветка min ночная
-----------------------------------------------------------------------------------------
U6 - Подсветка max ночная
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2019, 23:17:04 от mike »

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1251
  • Карма: +36/-2
В приложении свежая программа и исходник инструкции.
Пользуйтесь на здоровье!

Оффлайн rrnu36

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в каком параметре указывается параметр технологической схемы?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1251
  • Карма: +36/-2
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в каком параметре указывается параметр технологической схемы?
Добрый день!
Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с документацией на прикладную программу контроллера Z031

Оффлайн rrnu36

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
Спасибо! Нашёл :D

Оффлайн Vlad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 95
  • Карма: +0/-0
Не могу добиться режима "auto", какое бы значение не устанавливал в параметр А6. Что не так делаю?

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1251
  • Карма: +36/-2
Не могу добиться режима "auto", какое бы значение не устанавливал в параметр А6. Что не так делаю?
Авто - бит 3

Оффлайн Vlad

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 95
  • Карма: +0/-0
Понятно, что бит 3 отвечает за auto, и его из программы можно поменять. Как сделать, чтобы пользователь нажатием кнопки "таймер/режим" мог выбрать auto? Я ставлю в параметр А6 любые значение от 1 до 15, auto никак не включается.

Оффлайн leszkin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +0/-0
Михаил, добрый день. Простите за вопрос новичка - только начинаю разбираться с данной панелькой - т.к. были запасы Z033.
У меня есть несколько программ для segnetics 2010, которые работают в паре с Z033. Если я залью проект из старт-поста в Z031 и подключу панель к 2010 с программой отлаженной под Z033 - все заработает? Или нужно будет как минимум менять адреса модбас-переменных?
« Последнее редактирование: 29 Июль 2020, 14:17:45 от leszkin »

Оффлайн mike

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1251
  • Карма: +36/-2
031 в этом случае вообще трогать не надо. По умолчанию в 031 включена эмуляция 033й.
Но я бы чуть переделал - все же правильнее, что бы панель была ведущей

Оффлайн leszkin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +0/-0
031 в этом случае вообще трогать не надо. По умолчанию в 031 включена эмуляция 033й.
круть)