Панель пользователя

Автор Тема: Z031 и М100-2 нужна помощь  (Прочитано 2738 раз)

Оффлайн vikgor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
Z031 и М100-2 нужна помощь
« : 22 Сентябрь 2020, 12:07:21 »
Добрый день. Прошу помочь разобраться с проблемой. После отключения питания панель Z031 и М100-2 перестаёт реагировать на какие либо команды пока не сделаешь отладку на контроллере. И ещё, при смене подсетки панель возвращает назад свою,хотя перегружается, цепляется и через пару минут поднимает свою.

Оффлайн Artem

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 474
  • Карма: +17/-1
Re: Z031 и М100-2 нужна помощь
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2020, 14:03:55 »
Если загружать отладочный проект (выполнять отладку в устройстве), то после выключения/включения питания контроллер будет находиться в паузе. Необходимо загрузить обычный проект, выполнить команду "Загрузить программу"
По поводу смены подсети поподробнее, по шагам опишите - что делаете, что  происходит с панелью.
Желательно еще знать какая версия и исполнение панели

Оффлайн vikgor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
Re: Z031 и М100-2 нужна помощь
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 2020, 08:23:25 »
По поводу подсетки, включаю панель, она поднимает свою подсетку,захожу в хром, меняю на свою подсетку,устанавливаю пароль для подключения.Панель перегружается,теряет свою и пока захожу и начинаю её искать в программе ZVB она каким-то образом поднимает опять свою.
Версия 5.66
исполнение Z031-11

Оффлайн Nikolai

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 149
  • Карма: +7/-0
Re: Z031 и М100-2 нужна помощь
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 2020, 10:01:28 »
По поводу подсетки, включаю панель, она поднимает свою подсетку,захожу в хром, меняю на свою подсетку,устанавливаю пароль для подключения.Панель перегружается,теряет свою и пока захожу и начинаю её искать в программе ZVB она каким-то образом поднимает опять свою.
Версия 5.66
исполнение Z031-11
Если после смены точки доступа, панель все равно поднимает свою точку, значит в имени SSID или в пароле допущена неточность и панель не может произвести подключение с заданными параметрами.

Оффлайн vikgor

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
Re: Z031 и М100-2 нужна помощь
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 2020, 12:31:09 »
Пробовал несколько раз и на роуторе  менял и имя и пароль,а затем такой-же в панели не помогает.Грешу ещё на роутер, хочу попробовать другой. Так как на работе на столе к другому цеплялся без проблем.Вопрос,а из-за того что роутер не подключен к нету может такое происходить или нет.Может панель пытается ,что-то вытянуть из вне.

Оффлайн Nikolai

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 149
  • Карма: +7/-0
Re: Z031 и М100-2 нужна помощь
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2020, 07:49:52 »
Пробовал несколько раз и на роуторе  менял и имя и пароль,а затем такой-же в панели не помогает.Грешу ещё на роутер, хочу попробовать другой. Так как на работе на столе к другому цеплялся без проблем.Вопрос,а из-за того что роутер не подключен к нету может такое происходить или нет.Может панель пытается ,что-то вытянуть из вне.
Есть маленький нюанс. Если у Вас роутер современный, двухдиапазонный, отключите 5ГГц диапазон. Вообще то есть или нет инета на роутере, на подключении не должно сказываться.