Последние сообщения

#1
ПЛК серии M / Re: M300 завис намертво
Последний ответ от Nikolai - 26 апреля 2024, 10:53:18
Вполне возможно, что при вводе данных была допущена ошибка. Посмотрите в телефоне, в списке сетей не появляется ли точка доступа контроллера М300. Если контроллер не может подключиться к текущей сети, то запускается точка доступа.
#2
Общие вопросы / Re: Ошибка в настройках порта...
Последний ответ от dimonos67 - 26 апреля 2024, 10:52:45
я задал в настройках М300 статический айпи, после он попросил сохранение и перезагрузку. Завис и на кнопки не реагировал. После пересброса по питанию - КИРПИЧ. Что делать не знаю
#3
Проект Стандарт 4.9 универсальный и используется для всех панелей Z031. По этому специфическое оборудование(зуммер есть только в 13 версии панели) там не подключено.
#4
Добрый день! После обновления Z031-013 до версии 4.9 через ZControl пропал звук сенсорных кнопок. Как включить звук?
#5
ПЛК серии M / M300 завис намертво
Последний ответ от dimonos67 - 26 апреля 2024, 05:59:15
Подключился к контроллеру по WIFI, при настройке сетевых параметров задал айпи адрес вручную (не по DHCP). Контроллер попросил сохраниться и перезагрузиться. На этом этапе завис ни на что не реагируя. Переключил по питанию. На этом черный экран и нигде не определяется. Что делать?
#6
Новости / Обновление бета версии 2.2.253...
Последний ответ от Artem - 24 апреля 2024, 15:46:13
Выпущено исправления для бета-версии. Исправлены блоки входов/выходов для контроллера М100-5. Исправлена ошибка при загрузке дополнительных файлов в контроллер.
#7
ПЛК серии M / BACnet
Последний ответ от Tyumentsev - 23 апреля 2024, 23:35:15
В последнем обновлении добавлена тестовая функция bacnet. Можете подсказать где ее найти? На каком устройстве можно протестировать (хотя бы в симуляторе)? В будущем как раз хотел покупать преобразователь для bacnet, чтобы к чиллерам подключиться, а тут вот оказывается можно будет с ПЛК все реализовать.
#8
Новости / Обновление бета версии 2.2.253...
Последний ответ от Artem - 23 апреля 2024, 11:56:24
Выпущена новая бета-версия программы. Были исправлены некоторые ошибки, переделана работа с сетевыми переменными, добавлена поддержка протокола BACnet в тестовом варианте.

  • добавлена проверка ошибок FBD блоков для универсальных входов/выходов контроллеров
  • исправлено некорректное поведение при проверки IP адресов контроллера в карте сети
  • исправлена обработка выхода "Нажатие" для виджетов дисплея
  • небольшие доработки по редактору языка ST
  • добавлена поддержка протокола BACnet в тестовом режиме
  • переработан диалог сетевых переменных, добавлено описание в справку
#9
M245 / Re: ОШИБКА 12
Последний ответ от Nikolai - 19 апреля 2024, 19:32:11
Цитата: HvacZhukovsky от 18 апреля 2024, 15:38:00А зачем так жестко привязывать обновление ядра к серверу ? Контроллер может стоять там, где связи нет вообще. Это нужно каждый контроллер снимать и нести обновлять ?
Работа с сервером позволяет оперативнее реагировать на найденные баги, вносить изменения и выкладывать обновления. Поэтому и сделали так.
#10
M245 / Re: МОРГАЕТ ЭКРАН
Последний ответ от Nikolai - 19 апреля 2024, 19:26:54
Цитата: HvacZhukovsky от 18 апреля 2024, 15:43:51Подскажите, на объекте около 10 контроллеров М245 с одинаковой прогой. На нескольких со временем начал мигать 9 раз. В хелпе написано "частота кварца выходит за допустимый диапазон - Аппаратная неисправность часового кварцевого резонатора".
Это лечится или резонатор накрылся ? После сброса питания пропадает, но через некоторое время опять возникает.
Необходимо обновить ядро до последнего.