Новости / Выпуск бета версии 2.3.264.15
Последний ответ от Artem - 26 июня 2025, 08:17:59
Выпущена версия 2.3.264.15, были исправлены ошибки в ST, а так же выполнены некоторые доработки и улучшения.

Общие:

  • запрет дублирования экранов в дисплее, так как это приводило к неопределенным ошибкам
  • исправлена редкая ошибка при формировании кода дисплея высокого разрешения, которая приводила к зависанию проекта

Язык ST:

  • исправлена ошибка при использовании константных выражениях.



#2
Вопросы по zWorkbench / Re: Нужна помощь
Последний ответ от Dima Haus1 - 19 июня 2025, 11:44:51
Если актуально пишите dima.bu.@yandex.by
#3
Макросы и библиотеки / Re: График 4 точки
Последний ответ от Dima Haus1 - 18 июня 2025, 15:19:34
для того чтобы вы могли с меню управлять графиком вам нужен блок масштабирования. Вот пример. Блок линеаризации использует тот же принцип что и блок масштабирования. Разница заключается в том что блок линеаризации забивается жёстко и без перезаливки ПО не меняется. Кусочно линейный график сделан по 8-ми точкам на ST. 
Можно использовать для расчёта температуры подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
#4
Макросы и библиотеки / Делюсь своими макросами
Последний ответ от Dima Haus1 - 18 июня 2025, 09:20:57
В файлах библиотек имеются следующие макросы:
-Управления двумя вентиляторами с ротацией.
-охладитель.
-увлажнитель
-воздушные заслонки с обогревом
-заслонки рециркуляции
- пересчет сигналов 4-20мА, 0-10В, Pt100, Pt500, Pt1000, M100, M500, M1000, NTC10k
-апереодический фильтр аналоговых сигналов
- фильтр от дребезга контактов
-Собственно написанный ПИД регулятор. в котором имеются входа нагрев/охлаждение (cool), вход паузы (пока висит единица пид регулятор не производит расчёты)
-различные нагреватели.
-запись событий в журнал и многое другое.
Просьба об обратной связи.
#5
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Изменение адреса устройств...
Последний ответ от Khanas - 16 июня 2025, 15:11:40
Да вроде бы всё меняется. Через системные настройки - тоже. Проверил на М245 через Modbus Poll.
Главное - если делать смену адреса через глобальную переменную, то нужно не забыть присвоить ей начальное значение отличное от нуля. В противном случае - адрес нельзя будет сменить даже из системных настроек на экране и придётся восстанавливать ядро  :'(
#6
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Изменение адреса устройств...
Последний ответ от Nikolai - 16 июня 2025, 14:38:18
Здравствуйте.
Прежде чем говорить изменился или не изменился параметр необходимо обновить данные.
Если параметр не изменился, то обновление произойдет успешно, а если изменение произошло, при обновлении произойдет ошибка.
#7
Новости / Выпуск бета версии 2.3.264.11
Последний ответ от Artem - 16 июня 2025, 13:43:02
Выпущена версия 2.3.264.11, исправлена ошибка в ST, которая не позволяла использовать библиотечные функции.
#8
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Изменение адреса устройства и ...
Последний ответ от DaNya - 16 июня 2025, 10:39:50
Помогите пожалуйста с изменением настроек Адреса устройства и COM-порта. Пытаюсь реализовать  с помощью изменения параметра через дисплей, но заходя в карту сети, адрес Modbus, а также параметры порта COM0 не изменяются. В чём может быть проблема?
До этого прочитал в каком формате должна записываться информация в параметры порта. В моём случае это 0x07, т.е чётность- нет, скорость - 115200. Также видел в сетевых переменных на закреплённых адресах 65520 и 65521 соответственно адрес и параметры COM. Может быть через них необходимо как то действовать? Контроллер M202 работает в режиме slave.
Т.к это мой первый проект, возможно я чего-то не понимаю. Буду рад объяснениям.
#9
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: М202, мерцание экрана и от...
Последний ответ от Nikolai - 12 июня 2025, 06:26:02
Здравствуйте.
Необходимо смотреть две переменные "Код ошибки ядра" и "Ошибка платы расширения". Перенесите их на поле, добавьте точки отладеи и запустите в режиме "Отладка в устройстве". В обоих переменных значение должно быть 0.
Такое поведение релейных выходов может быть вызвано системными ошибками.
#10
Здравствуйте.
По поводу количества кнопок. Это всё обусловлено возможностями контроллера. Всё что можно было реализовать, было реализовано.
По поводу "Как открыть". Открываются только те вкладки, в которых есть рабочие элементы для данного контроллера. Они будут подсвечены. Если элементов нет, то и открыть их невозможно.