Работа аналоговых выходов в режиме аппаратного ШИМ.
Аппаратный ШИМ не зависит от основного цикла программы (а как известно в ЗВБ цикл плавающий).
Настройка аппаратного ШИМ крайне проста:
- На вход T PWM подается период ШИМ в мс
- На вход U подается значение в диапазоне от 0 до 100% от периода ШИМ
Пример:
Период ШИМ 10 сек, значит на ноге T PWM устанавливаем 10 000 мс
На вход U подаем значения от 0 (0%) до 10 000 (100%)
Пример:
Период ШИМ 12,5 сек, значит на ноге T PWM устанавливаем 12 500 мс
На вход U подаем значения от 0 (0%) до 12 500 (100%)
Особенность:
Если T PWM установить в ноль, то выход переходит в режим работы 0-10В
В этом случае на ногу U надо подавать значения от 0 до 1023.
Таким образом, можно создавать комбинированные переключаемые решения, работающие и в диапазоне 0-10В и в ШИМ режиме.