Форум Zentec

Оборудование => Пользовательские терминалы и графические ПЛК => Z031 - Программируемый настенный терминал => Тема начата: Vlad от 26 марта 2020, 18:24:13

Название: Проблема с Z031
Отправлено: Vlad от 26 марта 2020, 18:24:13
Здравствуйте. После отключения и повторного включения электропитания Z031, в панели сбрасываются часы на 00:00 и все параметры в панели. Что делать?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: mike от 27 марта 2020, 08:24:53
Добрый день!
Это, скорее всего, две разные причины.
У вас панель подключена к интернету? Если да, то возможно неправильно стоит регион.
Если нет, то: подать питание на панель минимум на 1 час, не прерывая.

Не сохранение данных:
После ввода данных ожидать не менее 40 секунд до выключения питания
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: virtigo69 от 30 марта 2020, 10:19:43
А не рабатают часы? Выставить часы, минуты, дату можно, а время остается стоять на месте, точки не мигают.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: mike от 31 марта 2020, 13:33:58
Кварц часовой круглый?
Если да - то меняю панель.
Была проблема в самых первых.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 04 августа 2020, 12:21:22
Добрый день, есть партия из 5-ти панелей Z031-4. Ранее я подключался к нескольким из них с компьютера через порт RS и менял программу панелей на основе стандартного программного обеспечения P190919. Панели работали с контроллером M100.

Прошел месяц и понадобилось прошить остальные панели, но поиск контроллера в Workbench не видит контроллеров в сети. При этом панели Z031-4 функционируют с контроллерами M100, М100 так же связываются с компютером, а панели Z031-4 не видны.

Workbench обновлен до последней версии. Скорость и четность совпадают, поиск производится с остановкой мастера. Так же пробовал обнулять настройки панели. Полярность проводов правильная.  Пробовал зайти в Web интерфейс панели через wifi, но мастер-пароль Workbench не отображает, пишет, что вышло время ожидания ответа. Хотя IP адрес совпадает, подключение к wifi сети Z031-4 было произведено.

Все пять панелей ведут себя одинаково. Подскажите, что еще можно перепроверить?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 05 августа 2020, 06:21:15
Цитата: Skornyakov от 04 августа 2020, 12:21:22
Добрый день, есть партия из 5-ти панелей Z031-4. Ранее я подключался к нескольким из них с компьютера через порт RS и менял программу панелей на основе стандартного программного обеспечения P190919. Панели работали с контроллером M100.

Прошел месяц и понадобилось прошить остальные панели, но поиск контроллера в Workbench не видит контроллеров в сети. При этом панели Z031-4 функционируют с контроллерами M100, М100 так же связываются с компютером, а панели Z031-4 не видны.

Workbench обновлен до последней версии. Скорость и четность совпадают, поиск производится с остановкой мастера. Так же пробовал обнулять настройки панели. Полярность проводов правильная.  Пробовал зайти в Web интерфейс панели через wifi, но мастер-пароль Workbench не отображает, пишет, что вышло время ожидания ответа. Хотя IP адрес совпадает, подключение к wifi сети Z031-4 было произведено.

Все пять панелей ведут себя одинаково. Подскажите, что еще можно перепроверить?
С проблемой будем разбираться. Пока же могу посоветовать подключить ее через WIFI.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Artem от 05 августа 2020, 08:18:32
Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 13 августа 2020, 11:45:28
Цитата: Artem от 05 августа 2020, 08:18:32
Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.

Добрый день, прошу прощения, что долго не отвечал - отвлекли другой работой.

Версия панели 61. Wifi сеть панели появляется в списке сетей компьютера. Но что бы подключиться нужен ключ безопасности. Поиск на порту Ethernet из zWorkBench без результата. Так же отобразить пароль не получается.

Выявилась еще интересная проблема. Новые контроллеры м100 пришли без dip переключателей на com1. А я делал его мастером и подключал к панели, сom0 оставлял для связи с компьютером в режиме слейва.

Решил перенести панель на com0. Изменил номер порта в проекте. Сделал его мастером в свойствах устройства. Подключаю панель - связи между контроллером и панелью нет. Хотя изменил только порт, а на com1 все работало. Лампочка индикатор сети после включения питания начинает быстро мерцать на нужном порту. А когда панель Z031 загружается начинает вспыхивать только раз в секунду. Проверил на нескольких контроллерах - все то же. Вернул панель на com1 - связи так же нет. Пришлось найти прошлое сохранение проекта. Если порт не трогать, то все работает. Проект изменять можно.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 14 августа 2020, 06:37:06
Цитата: Skornyakov от 13 августа 2020, 11:45:28
Цитата: Artem от 05 августа 2020, 08:18:32
Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.

Добрый день, прошу прощения, что долго не отвечал - отвлекли другой работой.

Версия панели 61. Wifi сеть панели появляется в списке сетей компьютера. Но что бы подключиться нужен ключ безопасности. Поиск на порту Ethernet из zWorkBench без результата. Так же отобразить пароль не получается.

Выявилась еще интересная проблема. Новые контроллеры м100 пришли без dip переключателей на com1. А я делал его мастером и подключал к панели, сom0 оставлял для связи с компьютером в режиме слейва.

Решил перенести панель на com0. Изменил номер порта в проекте. Сделал его мастером в свойствах устройства. Подключаю панель - связи между контроллером и панелью нет. Хотя изменил только порт, а на com1 все работало. Лампочка индикатор сети после включения питания начинает быстро мерцать на нужном порту. А когда панель Z031 загружается начинает вспыхивать только раз в секунду. Проверил на нескольких контроллерах - все то же. Вернул панель на com1 - связи так же нет. Пришлось найти прошлое сохранение проекта. Если порт не трогать, то все работает. Проект изменять можно.
Пароль для подключения к точке доступа WI-FI панели 12345678(в списке сетевых точек доступа)
Проект изменять можно, но делать это необходимо очень аккуратно. Ставить порт мастером в свойствах нет необходимости. Взаимоотношения панели и контроллера определяются программой. Но я все же не рекомендовал бы использовать порт COM0 для связи с панелью т.к. через него осуществляется обновление ядра. Через СОМ1 это сделать невозможно.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: AliAnt от 14 августа 2020, 15:07:15
Добрый день. Под какими параметрами скрыты настройки панели в сети ModBus?
Пытаюсь подключить панель к SMH2010, но панель не видит ни в какую.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 14 августа 2020, 15:27:09
Цитата: AliAnt от 14 августа 2020, 15:07:15
Добрый день. Под какими параметрами скрыты настройки панели в сети ModBus?
Пытаюсь подключить панель к SMH2010, но панель не видит ни в какую.
Уточните пожалуйста, что такое SMH2010? А настройки сети находятся в системном меню. Там адрес, скорость, и четность.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: AliAnt от 14 августа 2020, 15:33:34
Цитата: Nikolai от 14 августа 2020, 15:27:09
Цитата: AliAnt от 14 августа 2020, 15:07:15
Добрый день. Под какими параметрами скрыты настройки панели в сети ModBus?
Пытаюсь подключить панель к SMH2010, но панель не видит ни в какую.
Уточните пожалуйста, что такое SMH2010? А настройки сети находятся в системном меню. Там адрес, скорость, и четность.
SMH2010 это контроллер segnetics. А поточнее можно какие именно номера параметров в системном меню адрес, скорость и четность? Потому что в трех версиях инструкции к панели, все по разному.
Спасибо.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: AliAnt от 14 августа 2020, 16:09:09
Все уже нашел. Спасибо.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: mike от 14 августа 2020, 16:45:28
Цитата: AliAnt от 14 августа 2020, 15:07:15
Потому что в трех версиях инструкции к панели, все по разному.
Инструкция одна для каждой реализации программы.
Паспорт на контроллер не является инструкцией
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 18 августа 2020, 16:23:42
Цитата: Nikolai от 14 августа 2020, 06:37:06
Цитата: Skornyakov от 13 августа 2020, 11:45:28
Цитата: Artem от 05 августа 2020, 08:18:32
Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.

Добрый день, прошу прощения, что долго не отвечал - отвлекли другой работой.

Версия панели 61. Wifi сеть панели появляется в списке сетей компьютера. Но что бы подключиться нужен ключ безопасности. Поиск на порту Ethernet из zWorkBench без результата. Так же отобразить пароль не получается.

Выявилась еще интересная проблема. Новые контроллеры м100 пришли без dip переключателей на com1. А я делал его мастером и подключал к панели, сom0 оставлял для связи с компьютером в режиме слейва.

Решил перенести панель на com0. Изменил номер порта в проекте. Сделал его мастером в свойствах устройства. Подключаю панель - связи между контроллером и панелью нет. Хотя изменил только порт, а на com1 все работало. Лампочка индикатор сети после включения питания начинает быстро мерцать на нужном порту. А когда панель Z031 загружается начинает вспыхивать только раз в секунду. Проверил на нескольких контроллерах - все то же. Вернул панель на com1 - связи так же нет. Пришлось найти прошлое сохранение проекта. Если порт не трогать, то все работает. Проект изменять можно.
Пароль для подключения к точке доступа WI-FI панели 12345678(в списке сетевых точек доступа)
Проект изменять можно, но делать это необходимо очень аккуратно. Ставить порт мастером в свойствах нет необходимости. Взаимоотношения панели и контроллера определяются программой. Но я все же не рекомендовал бы использовать порт COM0 для связи с панелью т.к. через него осуществляется обновление ядра. Через СОМ1 это сделать невозможно.

Спасибо, за помощь. Оказалось, по умолчанию zWorkBench искал адрес 192.168.0.1, а у панели 192.168.1.1. Панель нашлась и я успешно обновил ее через веб интерфейс, до версии 64. Но после окончания, снова зайти в веб интерфейс удалось только после переподключения к сети WI-FI панели.

Затем попытался загрузить программу через zWorkBench порт Ethernet. Сначала панель успешно обновилась до версии 65. Программирование началось. На дисплее панели появилась надпись Pro. Но во время "загрузки дополнительных файлов проекта" панель перезагрузилась и начала работать в обычном режиме. Через некоторое время в диспетчере появилась надпись об ошибке загрузки проекта. Загружаемый проект отличался от того, который уже был в панели только значениями предустановленных параметров. И они не изменились. Возможно, загрузка не удалась.

По com порту контроллер, по прежнему, не находится. Так же, почему-то, не получается зайти в настройку системного меню IP, в остальные (Pas, Adr...) войти можно, а в этот никак. И с версией 61, и 65.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 19 августа 2020, 06:26:14
1. Уточните что за ошибка высвечивается. Если в конце была надпись " программирование прошло успешно", значит проект прошился нормально. Если бы проект оказался "битым" то панель просто бы не стартовала. Могу предположить, что появилась ошибка "LN". Это ошибка линии связи. Проект работает нормально.
2. Войти в меню IP возможно, только если у Вас назначен статический адрес. Тогда там будет отображен последнее число адреса. В Вашем случае работает DHCP. Адрес назначается автоматически.
3.По поводу СОМ порта. Необходимо убедится, что преобразователь и драйвер нормально работают. (например подключите то же М100 и найдите его.) Далее. В карте сети, щелкните на ножке СОМ модуля Workstation ПКМ, выберите настройки. Назначьте номер порта, на котором у вас "висит " преобразователь и поставьте время ожидание ответа "Большое". И попробуйте поискать.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 19 августа 2020, 12:35:13
1. Загрузка проекта в панель Z031 через wi-fi. Журнал диспетчера: Программирование контроллера (панель в это время отображает надпись Pro) => Загрузка дополнительных файлов проекта (панель перезагружается и работает в обычном режиме, предустановки (программа) не изменились, связь с контроллером М100 есть) => Ошибка ожидания ответа от устройства после перехода в рабочий режим - Узел недоступен.=> Программирование устройства завершилось с ошибкой. Пробовал несколько раз.
2. Понятно.
3. Подключаю к компьютеру М100 - находится сразу. Связь панели и контроллера есть. Тот же порт в zWorkbench с любым временем ожидания не находит ничего. Скорость 9600 четность да. Адреса с 1 по 247. Панель неоднократно обнулял, так что настройки должны быть по умолчанию.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 20 августа 2020, 14:58:04
Цитата: Skornyakov от 19 августа 2020, 12:35:13
1. Загрузка проекта в панель Z031 через wi-fi. Журнал диспетчера: Программирование контроллера (панель в это время отображает надпись Pro) => Загрузка дополнительных файлов проекта (панель перезагружается и работает в обычном режиме, предустановки (программа) не изменились, связь с контроллером М100 есть) => Ошибка ожидания ответа от устройства после перехода в рабочий режим - Узел недоступен.=> Программирование устройства завершилось с ошибкой. Пробовал несколько раз.
2. Понятно.
3. Подключаю к компьютеру М100 - находится сразу. Связь панели и контроллера есть. Тот же порт в zWorkbench с любым временем ожидания не находит ничего. Скорость 9600 четность да. Адреса с 1 по 247. Панель неоднократно обнулял, так что настройки должны быть по умолчанию.
По поводу первого пункта. Скажите, а Вы подключаетесь к точке доступа панели?. Если да, то все нормально. Просто панель долго поднимает свою точку доступа. Попробуйте соединить панель и компьютер через роутер. Ошибка должна будет уйти.
По поводу третьего пункта. Щелчек ПКМ по ножке СОМ порта и вызвать из меню "Настройки", вкладка "поиск". Там где перечислены скорости, отметьте все скорости. Чтобы сократить время поиска укажите максимальный адрес например 3.(по умолчанию панель имеет сетевой адрес 1, а адрес 247 ищется в первую очередь. Если не найдется, то же самое можно проделать с четностями. Как последний вариант, можно поставить галочку "поиск и остановка мастера...".
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 11 октября 2020, 13:02:11
Добрый день, пришла новая партия из пяти панелей Z031. Workbench их не видит. Версия по панелей 5 b 66.  Workbench 2.2.205. Подключаюсь к wifi сети панели через wifi модуль ноутбука, используя пароль 12345678 — ноутбук успешно подключается. Далее открываю  Workbench, создаю новый проект, карту сети, добавляю компьютер, настраиваю порт Eth0, так, что бы он искал начиная с адреса 192.168.1.0. Начинаю поиск и получаю ошибку Таймаут TCP-подключения. Либо по широковещательному запросу, тогда поиск идет бесконечно без результатов. Увеличение таймаута ни к чему не приводит.

Заметил интересную особенность, что при подключенной панели ошибка таймаута выводится для адресов  192.168.1.0 ... 1.2 ... 1.3 и т. д. Если отключить панель и произвести такой же поиск, то адрес  192.168.1.1 игнорироваться не будет. То есть ошибка появится для адресов ... 1.0, ... 1.1, ... 1.2 и т. д. Кажется, что Workbench панель находит, только не сообщает об этом.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 12 октября 2020, 05:56:23
Цитата: Skornyakov от 11 октября 2020, 13:02:11
Добрый день, пришла новая партия из пяти панелей Z031. Workbench их не видит. Версия по панелей 5 b 66.  Workbench 2.2.205. Подключаюсь к wifi сети панели через wifi модуль ноутбука, используя пароль 12345678 — ноутбук успешно подключается. Далее открываю  Workbench, создаю новый проект, карту сети, добавляю компьютер, настраиваю порт Eth0, так, что бы он искал начиная с адреса 192.168.1.0. Начинаю поиск и получаю ошибку Таймаут TCP-подключения. Либо по широковещательному запросу, тогда поиск идет бесконечно без результатов. Увеличение таймаута ни к чему не приводит.

Заметил интересную особенность, что при подключенной панели ошибка таймаута выводится для адресов  192.168.1.0 ... 1.2 ... 1.3 и т. д. Если отключить панель и произвести такой же поиск, то адрес  192.168.1.1 игнорироваться не будет. То есть ошибка появится для адресов ... 1.0, ... 1.1, ... 1.2 и т. д. Кажется, что Workbench панель находит, только не сообщает об этом.
Удалите алфа-версию и поставте бетта-версию.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 13 октября 2020, 08:32:17
Цитата: Nikolai от 12 октября 2020, 05:56:23
Удалите алфа-версию и поставте бетта-версию.

Спасибо, с бета версией прошил панель через wifi. Но по com порту панель так же не подключить к компьютеру.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 14 октября 2020, 05:54:51
Цитата: Skornyakov от 13 октября 2020, 08:32:17
Цитата: Nikolai от 12 октября 2020, 05:56:23
Удалите алфа-версию и поставте бетта-версию.

Спасибо, с бета версией прошил панель через wifi. Но по com порту панель так же не подключить к компьютеру.
Причины могут быть разные. Необходимо убедится, что переходник работает. Скорость и четность правильно установлены. Не находится ли порт в режиме "мастер". А в общем. Смысла подключать панель по СОМ порту не вижу. Сопряжение в этом варианте подключения не работает.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 16 марта 2021, 13:50:53
Добрый день. Нужна помощь. Панель Z031 виснет после включения. Показывает экран с версией прошивки бесконечно долго. Если выключить и подождать немного, затем включить то может заработать, а может и нет. Проблема появилась после очередного обновления ZWorkbench, и соответствующего обновления панели, при загрузке проекта. С версией 5 b 66 этой проблемы не было, затем прошло одно обновление, после чего появилась эта проблема (версию точно не помню). Сейчас обновил еще раз до версии 5 b 71. Проблема остается. Все загрузки производились через wifi ноутбука без роутера.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 16 марта 2021, 14:22:27
Зависание на стартовом экране - клавиатура не калибруется.
Попробуйте следующее:
если на установке проверьте все ли узлы и агрегаты надежно заземлены,
панель не встроена ли в металлический шкаф (вешать на металл, а  так же прислонять к металлу нельзя);
если это на столе, уберите от панели все лишние провода, что бы ни на ни под панелью ничего лишнего не проходило.
Так же можно уменьшить чувствительность клавиатуры через WEB-интерфейс или через наши приложения. Но это возможно сделать только после того, как панель запустится. 
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 17 марта 2021, 06:13:30
Цитата: Nikolai от 16 марта 2021, 14:22:27
Зависание на стартовом экране - клавиатура не калибруется.
Попробуйте следующее:
если на установке проверьте все ли узлы и агрегаты надежно заземлены,
панель не встроена ли в металлический шкаф (вешать на металл, а  так же прислонять к металлу нельзя);
если это на столе, уберите от панели все лишние провода, что бы ни на ни под панелью ничего лишнего не проходило.
Так же можно уменьшить чувствительность клавиатуры через WEB-интерфейс или через наши приложения. Но это возможно сделать только после того, как панель запустится. 

Спасибо, но, похоже, что связь зависания и чувствительности прослеживается слабо. Чувствительность всех кнопок была настроена на 80. Поставил 20 - маловато, но работать с панелью можно. И после применения настроек, она автоматически перезапустилась и опять зависла (панель лежит на деревянном столе в дальнем углу от компьютера, подходит только провод питания 12в)

Особенность - если сбросить питание и включить панель с интервалом ок. 3 сек. то она зависнет, если подождать хотя бы пол минуты, то, скорее всего, включится.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 17 марта 2021, 10:45:39
Ради эксперимента установил нули в поле чувствительности. Панель перезагрузилась, зависла. Все так же. Выключаешь питание - ждешь 30 сек. - включаешь, и через 15 сек. панель загружается. Если долго лежала без питания, то так же сразу зависнет. С нулевой чувствительностью кнопки работают абсолютно так же, как и при 40 и 50: Слабое касание - реакции нет, прижимаешь сильнее кнопка срабатывает. Повторно заходил в настройки - все сохранилось.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Artem от 17 марта 2021, 13:13:50
Какое исполнение панели? Попробуйте вариант с другим блоком питания, некоторые блоки могут быть довольно "шумными" и давать наводки. У меня есть экземпляр рядом с которым на телефоне происходит самопроизвольное нажатие на экране телефона.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 18 марта 2021, 07:52:05
Питание от контроллера M100. Идет провод длиной 1м. Отключил все источники шумов: компьютер, бесперебойник, холодильник. Разницы нет, все равно виснет. Потом отключил встроенный вайфай в панели - теперь загружается за 8 сек. а не 15, но все равно один раз из 10 может зависнуть. В общем, снизил мощность передатчика вайфай до 50 вместо 127; чувствительность на 30, а на объект поедут с выключенным вайфаем. От производителя хотелось бы получить решение этой проблемы. На плате есть места под конденсаторы между дорожкой к кнопке и землей, которые не впаяны, не думаю, что этого будет достаточно, но что-то делать нужно. Может вернуть обычные кнопки. Кроме того хотелось бы иметь возможность зайти в настройки панели по витой паре или вайфаю даже если кнопки не калибруются. Но, если не считать этих проблем, за панель спасибо, остальное все сделано так, как нужно.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: mike от 02 апреля 2021, 11:08:51
Цитата: Skornyakov от 18 марта 2021, 07:52:05
Питание от контроллера M100. Идет провод длиной 1м. Отключил все источники шумов: компьютер, бесперебойник, холодильник. Разницы нет, все равно виснет. Потом отключил встроенный вайфай в панели - теперь загружается за 8 сек. а не 15, но все равно один раз из 10 может зависнуть. В общем, снизил мощность передатчика вайфай до 50 вместо 127; чувствительность на 30, а на объект поедут с выключенным вайфаем. От производителя хотелось бы получить решение этой проблемы. На плате есть места под конденсаторы между дорожкой к кнопке и землей, которые не впаяны, не думаю, что этого будет достаточно, но что-то делать нужно. Может вернуть обычные кнопки. Кроме того хотелось бы иметь возможность зайти в настройки панели по витой паре или вайфаю даже если кнопки не калибруются. Но, если не считать этих проблем, за панель спасибо, остальное все сделано так, как нужно.

Ждите, делаем оптику.
Ёмкостные кнопки не всегда работают уверенно.
Всем клиентам с проблемными панелями - будем менять.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Skornyakov от 19 апреля 2021, 04:32:49
Будем ждать. Все же есть сомнение, что проблема именно в аппаратной части.

Недавно мне попалась панель с прошивкой версии 66. Загружалась стабильно, без зависаний, даже на металлической поверхности и с включенным wifi. Прошивать не хотелось, но в пользовательской программе не было важной для меня функции, а залить проект без обновления версии нельзя. Прошил через wifi. Теперь версия 71. Панель в тех же условиях, но постоянно зависает. На деревянном столе лучше ей не становится и чувствительность никак не влияет на ситуацию.

Поэтому хочу уточнить: Могут ли быть в пользовательской программе какие-нибудь кнопочные фильтры, которые могли бы повлиять на подобные зависания?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Tyumentsev от 06 января 2022, 21:27:02
Здравствуйте.
На объекте в коттедже стоят две системы с двумя пультами.
Одна система работает отлично, без нареканий.
А вот другая не понятно. Пульт висит на стенке в бассейне. Сенсорная кнопка при нажатии не реагирует, хотя через телефон удаленно все управляется без проблем и отображается информация на пульте корректная.
Может влажность окружения влиять на сенсорные кнопки? Хотя клиент убеждает, что влажности быть не может.
И воторе.
Если первое истина, то можно ли заклеить все вентиляционные отверстия корпуса пульта, чтобы влага не попадала?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 10 января 2022, 08:21:55
Цитата: Tyumentsev от 06 января 2022, 21:27:02
Здравствуйте.
На объекте в коттедже стоят две системы с двумя пультами.
Одна система работает отлично, без нареканий.
А вот другая не понятно. Пульт висит на стенке в бассейне. Сенсорная кнопка при нажатии не реагирует, хотя через телефон удаленно все управляется без проблем и отображается информация на пульте корректная.
Может влажность окружения влиять на сенсорные кнопки? Хотя клиент убеждает, что влажности быть не может.
И воторе.
Если первое истина, то можно ли заклеить все вентиляционные отверстия корпуса пульта, чтобы влага не попадала?
Здравствуйте.
Заклеивать ничего нельзя.
Что бы кнопки реагировали попробуйте настроить чувствительность кнопок. Это возможно сделать из приложения.
Единственное. После изменения чувствительности кнопок, необходимо дать панели минут пять поработать без нажатий. 
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: VladislavMorozov от 08 августа 2022, 14:33:56
Цитата: mike от 02 апреля 2021, 11:08:51
Цитата: Skornyakov от 18 марта 2021, 07:52:05
Питание от контроллера M100. Идет провод длиной 1м. Отключил все источники шумов: компьютер, бесперебойник, холодильник. Разницы нет, все равно виснет. Потом отключил встроенный вайфай в панели - теперь загружается за 8 сек. а не 15, но все равно один раз из 10 может зависнуть. В общем, снизил мощность передатчика вайфай до 50 вместо 127; чувствительность на 30, а на объект поедут с выключенным вайфаем. От производителя хотелось бы получить решение этой проблемы. На плате есть места под конденсаторы между дорожкой к кнопке и землей, которые не впаяны, не думаю, что этого будет достаточно, но что-то делать нужно. Может вернуть обычные кнопки. Кроме того хотелось бы иметь возможность зайти в настройки панели по витой паре или вайфаю даже если кнопки не калибруются. Но, если не считать этих проблем, за панель спасибо, остальное все сделано так, как нужно.

Ждите, делаем оптику.
Ёмкостные кнопки не всегда работают уверенно.
Всем клиентам с проблемными панелями - будем менять.

Здравствуйте,

Аналогичная проблема с двумя панельками. Версия ядра на обеих 5.74. Периодически уходят в вечную калибровку после загрузки программы. При перезагрузке по питанию могут зависнуть совсем или долго калиброваться (минуты 3-4, потом включаются). Если выключить и подождать минут 10, в большинстве случаев включаются нормально.
Проблема сохраняется и при питании от m100, и от внешнего блока +24 В.

Хотелось бы узнать когда появится упомянутая панель с оптическими датчиками.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Tyumentsev от 21 сентября 2022, 20:34:34
Можете подсказать, что это значит? И что делать?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Artem от 22 сентября 2022, 10:08:10
А когда такое происходит? Каждый раз при включении?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: rogozinEW от 22 сентября 2022, 11:51:04
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как перевести Z031 в режим Modbus master?
Есть стандартная программа для панели, необходимо её немного модифицировать для работы с контроллером другого производителя.
1) В настройках порта панели выбираю " Modbus RTU главный" , загружаю программу в панель - не помогает.
2) После сопряжения с панелью нажимаю кнопку "Принудительное включение режима мастера порта RTU" - помогает, но после снятия и подачи питания на панель она опять становится Slave.
Что я не так делаю?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 26 сентября 2022, 07:09:43
Здравствуйте.
Нет. Так не получиться. Необходима правка проекта. Есть такая переменная "Режим работы порта СОМ". Её надо в проекте найти и настроить.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: rogozinEW от 26 сентября 2022, 22:32:50
Цитата: Nikolai от 26 сентября 2022, 07:09:43
Здравствуйте.
Нет. Так не получиться. Необходима правка проекта. Есть такая переменная "Режим работы порта СОМ". Её надо в проекте найти и настроить.

Благодарю за помощь!
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: rogozinEW от 28 сентября 2022, 19:18:53
Коллеги, подскажите пожалуйста, как правильно установить подтягивающие резисторы на порту rs-485 панели Z031.
Панель питается от блока питания 24в. Можно подтягивать к питанию панели? Или необходимо отдельный блок питания на 5в? И какие номиналы резисторов при этом нужны?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Nikolai от 04 октября 2022, 06:34:14
Цитата: rogozinEW от 28 сентября 2022, 19:18:53
Коллеги, подскажите пожалуйста, как правильно установить подтягивающие резисторы на порту rs-485 панели Z031.
Панель питается от блока питания 24в. Можно подтягивать к питанию панели? Или необходимо отдельный блок питания на 5в? И какие номиналы резисторов при этом нужны?
Подтягивающие резисторы, обычно настраиваются с одной стороны. "Подтянуть" со стороны панели не получиться. Если резистор на линию В еще можно воткнуть между В и GND, то линию А подключать не к чему. Питание драйвера не выведено. Да. Можно подключить(попробовать) внешний БП +5В. Но мы таким не занимались и за результат не отвечаем. Подтягивающие резисторы лучше настраивать в другом приборе.
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: hamsster08 от 09 ноября 2023, 15:35:52
Artem день добрый. Старая панелька 031. Версия 77. При "отладке в устройстве" стартует норм. При загруженной программе висит сразу. Есть новые прошивочки?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Artem от 12 ноября 2023, 11:20:25
Для исполнений 11 и 13 были выпущены обновления версии 83. Для всех остальных пока 77. Какое исполнение у вашей панели?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: Romin от 24 ноября 2023, 15:05:51
Подскажите пожалуйста. Есть блок диспетчеризации для управления воздушных завес. В нем Ваш контроллер и панель Z031. На панели не правильно показывает температуру в помещении (показывает больше, чем есть на самом деле).
Это в панели проблема и можно как-то перезагрузить пульт или проблема в программе контроллера?
Название: Re: Проблема с Z031
Отправлено: mike от 24 ноября 2023, 17:13:56
Откорректируйте стандартными средствами показание датчика