Форум Zentec

Главный раздел => Общие вопросы => Тема начата: dozer от 24 ноября 2016, 11:07:13

Название: Не можем выйти на температурный режим.
Отправлено: dozer от 24 ноября 2016, 11:07:13
Всем привет. На объекте установлена приточная установка с контроллером Z400 и пультом Z033. Калорифер системы одноступенчатый и управляется Твердотельным реле. Программа стандартная для приточек с эл. калорифером.

Суть проблемы: При фактической температуре воздуха в канале - 21 С канальный датчик DS1-01 видит 30 C, о чем и написано на пульте Z033 в показании air. Целевая температура, выставленная на панели - 30 С. Датчик установлен в 2 метрах от калорифера в канал. Показание температуры в помещении с датчика пульта - 22 С. При изменении параметра 25 в разделе SETUP на пульте с значения 3 на значение 2 ситуация особо не поменялась. В помещении по прежнему "айс"). При этом калорифер работает 3 секунды из 10 секунд максимум судя по диодику на твердотелке спустя 30 минут с момента запуска приточки.

Суть вопроса:
1. Не нашел описания цифровых настроек пункта 25 SETUP. В инструкции на панель есть этот пункт, но моих знаний не хватает для того чтобы понять какие там регистры соответствуют значениям. Предположил что пункт 3 - это управление по датчику температуры в канале, 2 - по температуре на пульте управления, а 1 - вообще вопрос.

Хотелось бы увидеть (для стандартной программы) описания пунктов настройки SETUP на пульте:

4-6 более развернутые. Потому что на одном объекте калорифер 1,5 кВт, а на другом 350 кВт. И коэффициенты работы ПИД-регулятора предполагаю что должны быть разными) Могу ошибаться.

Пункт 25: Какая цифра чему соответствует. В таблице выбора точки измерения температуры написано: Индикация на дисплее панели - 1,2,4. Но настройка стандартная - 3. Недопонимаю.(http://savepic.ru/12367965.png)

Прошу разъяснений по данному вопросу. Допускаю что может сам что то недоглядел или недопонял или знаний не хватает, поэтому и пишу с просьбой помощи и разъяснений)



Название: Re: Не можем выйти на температурный режим.
Отправлено: VoronovMaksim88 от 24 ноября 2016, 16:02:30
Цитата: dozer от 24 ноября 2016, 11:07:13
Но настройка стандартная - 3. Недопонимаю.азъяснений)

3=1+2
Т.е. показывать температуры room и air.

По остальным вопросам ответить не могу, так как со стандартной программой опыта работы не имел. 
Название: Re: Не можем выйти на температурный режим.
Отправлено: dozer от 24 ноября 2016, 16:06:38
Цитата: VoronovMaksim88 от 24 ноября 2016, 16:02:30
Цитата: dozer от 24 ноября 2016, 11:07:13
Но настройка стандартная - 3. Недопонимаю.азъяснений)

3=1+2
Т.е. показывать температуры room и air.

По остальным вопросам ответить не могу, так как со стандартной программой опыта работы не имел.
Спасибо. С этим уяснил)
Я хочу чтобы температура, по которой происходит управление нагревателем бралась не по датчику в канале, а по датчику в помещении. Или это нереально и пункт 25 носит лишь информативный характер?
Название: Re: Не можем выйти на температурный режим.
Отправлено: VoronovMaksim88 от 24 ноября 2016, 18:07:54
По параметру 25 не готов ответить. Надо ковырять программу.
Но мне кажется это не правильно регулировать по комнатному датчику. По нему обычно уставу корректируют.
Название: Re: Не можем выйти на температурный режим.
Отправлено: automat от 25 ноября 2016, 13:53:44
Параметр №6 уменьшайте, вроде была у меня подобная проблема, я уменьшал до 2 кажется, установка была  без ШИМ, ступени не подключались долго.