#21
M100 / Re: Сгорел блок питания M100
Последний ответ от mike - 05 марта 2024, 20:55:57
Фотографию крупным планом на инфо пришлите пожалуйста
#22
M100 / Сгорел блок питания M100
Последний ответ от starmos - 04 марта 2024, 09:38:55
Контроллер залило водой. Пробило видимо силовой транзистор и сгорели резисторы: мощный 2R2 и маленький, который параллельно с мощным на плате расположен. Подскажите номинал, если у кого контроллер есть на руках? Может и еще что сгорело, но это то, что визуально видно.
#23
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от HvacZhukovsky - 04 марта 2024, 09:20:59
Один из дистрибьютеров подсказали перекинуть датчики на Uin13,14,15. И о чудо, показания перестали прыгать. В чем прикол - не понятно.
#24
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от skydry - 01 марта 2024, 11:26:33
Цитата: Nikolai от 01 марта 2024, 08:50:40По поводу выхода D. Да можно так управлять. Но для этого необходимо на выход mode подать соответствующее значение значение. Ну и ко входу подвести соответствующее управление.

Симуляция там не сложная, может быть необычная, но сложностей не представляет. А лучше всего использовать не симуляцию а эмуляцию в устройстве.
спасибо. про эмуляцию попробую разобраться. Это получается надо физически подключить все входы, чтобы не было ошибок.
#25
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от Nikolai - 01 марта 2024, 08:54:16
Цитата: Vlad от 29 февраля 2024, 13:17:28Еще вопрос. У ПЛК 202 универсальные входы можно использовать для измерения сопротивления. Если я использую датчики температуры DS1-01 и HS1-01, то добавив пару строк в макросе для преобразования сопротивлений в температуру для значений до 120 градусов, то ПЛК и датчики будут работать? Получится у меня измерить такую температуру?
Да будут. В таблице, если мне не изменяет память, максимальная температура 115 градусов.
#26
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от Nikolai - 01 марта 2024, 08:52:45
Цитата: Vlad от 29 февраля 2024, 11:24:54У ПЛК М202 есть два транзисторных выхода, какая максимальная частота для них допустима? Если я из программы через блок Blink организую ШИМ-регулирование для ТТР через этот транзисторный выход, и например, на ножку блока TH подам значение 10 мс, а на ножку TL подам значение 990, транзистор будет включаться на 10 мс и выключаться на 990 мс? Планирую на транзистор подать те 12 В, которые есть на борту ПЛК.
Учтите. Эти выходы были сделаны для работы с реле. Там есть токи утечки. А так да. Можно организовать такой ШИМ.
#27
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от Nikolai - 01 марта 2024, 08:50:40
По поводу выхода D. Да можно так управлять. Но для этого необходимо на выход mode подать соответствующее значение значение. Ну и ко входу подвести соответствующее управление.

Симуляция там не сложная, может быть необычная, но сложностей не представляет. А лучше всего использовать не симуляцию а эмуляцию в устройстве.
#28
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от Vlad - 29 февраля 2024, 13:17:28
Еще вопрос. У ПЛК 202 универсальные входы можно использовать для измерения сопротивления. Если я использую датчики температуры DS1-01 и HS1-01, то добавив пару строк в макросе для преобразования сопротивлений в температуру для значений до 120 градусов, то ПЛК и датчики будут работать? Получится у меня измерить такую температуру?
#29
ПЛК M202 (ГРОДНО) / Re: Лист технических данных, у...
Последний ответ от Vlad - 29 февраля 2024, 11:24:54
У ПЛК М202 есть два транзисторных выхода, какая максимальная частота для них допустима? Если я из программы через блок Blink организую ШИМ-регулирование для ТТР через этот транзисторный выход, и например, на ножку блока TH подам значение 10 мс, а на ножку TL подам значение 990, транзистор будет включаться на 10 мс и выключаться на 990 мс? Планирую на транзистор подать те 12 В, которые есть на борту ПЛК.
#30
Макросы и библиотеки / Re: Макрос комбинированного на...
Последний ответ от Vlad - 28 февраля 2024, 16:23:02
Здравствуйте. Может кто-то знает, пожалуйста, помогите с алгоритмом работы приточной установки с паровым калорифером. Есть ПЧ у вентилятора, есть вентиль с электроприводом 0-10В на обвязке калорифера.  Этот алгоритм аналогичен установке с водяным калорифером или есть нюансы? Нужно ли к конденсатопроводу прикручивать датчик обратки? Датчик "обратки" нужно прикрутить за конденсатоотводчиком или на выходной патрубок калорифера? В дежурном режиме нужно поддерживать температуру конденсата или можно просто закрыть вентиль? Нужно ли ставить капиллярный термостат за калорифером?