Название: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 04 ноября 2018, 12:02:03
Версия 3.6.1
3.6.1 Мелкие исправления
3.6 Исправил ошибки в макросе управления вентилятором, доработал главное логическое устройство. Добавил макрос "кастомизатор". Суть макроса опишу на конкретном примере:
Есть задача: Приточная установка с жидкостным теплообменником, фреоновым охладителем и двумя дискретными скоростями вентилятора.
С помощью "кастомизатора" очень легко реализовать эту схему:
1. Оцениваем в документации тип наиболее подходящей программы, - в нашем случае это программа №15.
2. Ставим 1 на входе включения макроса "кастомизатор".
3. Открываем макрос и делаем необходимые подключения от входов к выходам.
Все! у вас нестандартная программа, полностью совместимая со стандартной!
В приложении проект с реализацией.

3.5.1 Исправил ошибку отключения допступеней ЭТ

3.5 Исправил работу программы 15 и 16

3.4 Исправление мелких ошибок

3.3 Переделал входную группу датчиков.
Убрал косяк с появлением ошибки срабатывания датчика ОПС при первой подаче питания.
Переделал запуск многоскоростного вентилятора в режиме нагрева. Теперь вентилятор не перейдет с первой скорости на установленную до тех пор, пока в канале не будет достигнута температура на 4 градуса ниже уставки.
Сделал по рекомендации мистера Фатюшина (из АмурВента).

3.2 Модифицировал формирователь управления ступенями ЭТ по совместному решению с Димой Васиным из НПТ Климатика.

3.1 Поправил мелкие косяки.
Добавил программу 18 - водяной теплообменник, ПЧ, водяной охладитель, работающий по датчику температуры канала.
Программа 17 такая же, но у нее охладитель работает по датчику температуры помещения.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4
Отправлено: rrnu36 от 18 марта 2019, 15:44:00
Здравствуйте. В  УП-02-19 с панелью Z033 (M100-2) не работает эл. нагреватель. На Aout1 нет выхода и ступени н переключаются. Подскажите как можно исправить?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4
Отправлено: mike от 18 марта 2019, 16:46:06
Добрый день!
Какой номер программы?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4
Отправлено: rrnu36 от 18 марта 2019, 20:42:03
все с эл. нагревом. проверял 14 технологическую схему, все работает.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4
Отправлено: mike от 19 марта 2019, 08:22:55
Доброе утро!
Проверил - все работает.
Можете дать доступ на свой ПК?
логин / пароль можно в личку
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Отправлено: PA3JlUBHOE от 11 июля 2019, 16:14:00
Удивляюсь вашей маркетинговой политике - всё только для узкого круга. Зайдя на сайт увидишь абсолютно тоже, что и 5 лет назад - ничего интересного из-за отсутствия ПО для быстрого создания программ. Наверное у вас и так всё хорошо. Зачем переманивать тех, кто покупает Пиксел и Атлас? Кризис? Не, не слышали)
А в недрах форума, оказывается, Дебилдер появился. Уже интереснее.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Отправлено: mike от 12 июля 2019, 10:43:00
Обновление площадки ожидается в этом году
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Отправлено: bagammo от 24 июля 2019, 17:47:13
Здравствуйте! Что делать что бы заработал релейный дискретный выход, d03-d05 управления включением ККБ, версия программы УП-02-19, уставки выставлены согласно руководству, но выход на включение ККБ не работает.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Отправлено: mike от 25 июля 2019, 12:19:22
добрый день
нужно что бы темп в помещении была ниже на гистерезиса уставки.
и подождать 6 минут
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Отправлено: Keldish от 05 августа 2019, 11:09:39
здравствуйте как на 8 программе можно реализовать управление 1 ступенью нагревателя по напряжению 0-10 Вольт или релейное без шима
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Отправлено: mike от 05 августа 2019, 13:04:34
Добрый день
0-10В: параметр время ШИМ поставить 0
Релейный: не подключать ТТР, использовать релейный выход доп нагревателя. Подбирать коэфф регулятора
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: Keldish от 04 сентября 2019, 12:13:09
снова к старому вопросу, извините

пожертвую одним выходом скорости вентилятора на программе 1
как вывести на релейный выход управление первой ступенью с контактора

если я не буду подключать ТТР и в кастомизаторе подключу ступень 3 - получится?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 04 сентября 2019, 12:52:06
Добрый день!
Я его для того и сделал. В этот блок можно вообще любой сигнал затаскивать.


Цитата: Keldish от 04 сентября 2019, 12:13:09
снова к старому вопросу, извините

пожертвую одним выходом скорости вентилятора на программе 1
как вывести на релейный выход управление первой ступенью с контактора

если я не буду подключать ТТР и в кастомизаторе подключу ступень 3 - получится?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: Keldish от 04 сентября 2019, 15:16:24
Вопрос в том что будет ли работать  2 3 ступень минуя первую. На этой программе без дополнительной настройки?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 04 сентября 2019, 22:11:13
Все будет работать - это же ПЛК
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: Keldish от 06 декабря 2019, 14:47:27
извините снова есть вопрос. работает несколько минут потом начинает включать выключать двигатель и снимает поднимает сигнал на открытие заслонки. и так уже качает туда сюда до выключения, после включения работает некоторое время минут 5 и по новой
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 06 декабря 2019, 22:45:01
Я бы в отладке посмотрел. Там все видно будет.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: Keldish от 07 декабря 2019, 09:23:40
Посмотрел, вклю,ение вентилятора и открытие клапана с одного сигнала, сейчас не перед программой,. Блок прогрева перез запуском начинает раскачивать на счётчике. Насколько я понял двигается верхняя граница счетчика
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 07 декабря 2019, 13:13:38
Спасибо, нашел ошибку. Поправил.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: kinguf от 23 декабря 2019, 13:54:19
на прошивке "УП-08-19 с панелью Z033 (M100-2).exp" не идет управляющий сигнал на Aout1 0-10В. Также есть установки с прошивкой 17года и там не приходит управление. уставки панели из мануала. температура в канале ниже уставки. В чем может быть дело?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 23 декабря 2019, 14:07:06
Добрый день!
Какой номер программы?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: kinguf от 25 декабря 2019, 06:51:33
P040918
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: virtigo69 от 26 декабря 2019, 13:16:46
Цитата: kinguf от 25 декабря 2019, 06:51:33
P040918
Это не код программы.


Вопрос другого плана в документе AN040918 везде где работа с ккб режим работы панели стоит параметр 3.
Я так понимаю это вентиляция+нагрев? Для ККБ надо 7?
И выбор точки измерения температуры стоит 3 - это комнатный+канальный.Для канального установить надо 2?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: VoronovMaksim88 от 02 марта 2020, 12:07:23
Уважаемые разработчики. Вот уже как несколько месяцев снята с производства панель Z033. Купить её в нашей стране уже почти нереально.
Пришедшая ей на замену панель Z031 имеет прекрасную возможность симулирования в ЗВБ.
Считаю логичным шагом и прошу добавить в проект с непонятным названием "deBuilder" программу для панели.
Собрать сеть и сделать экран отладки.

Тогда мы, ваши счастливые пользователи, будем меньше писать тупых вопросов на форуме, а сможем сами тестировать логику в режиме симуляции.

Заранее благодарен.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: KIPSRV от 18 марта 2020, 16:40:57
Добрый день, подскажите пожалуйста как заменить панель на Z031-2С0?
Заранее благодарен)
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: Nikolai от 20 марта 2020, 08:40:57
Цитата: KIPSRV от 18 марта 2020, 16:40:57
Добрый день, подскажите пожалуйста как заменить панель на Z031-2С0?
Заранее благодарен)
Уточните Вашу ситуацию более подробно.
Если Вам необходимо 33 панель заменить на 31, то делается все просто. Отключаете старую панель, открываете 31 панель и там рядом с клеммами есть надписи с описанием каждой клеммы. Подключаете и работаете.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: Eugeny от 09 ноября 2020, 19:24:05
Добрый день. Столкнулся с такой вот проблемой: контролеры м100-2b панельки z031 программа уп-08-19 запускал по технологической схеме 18 потом 17 затем 14 ситуация следующая. Включение в режиме зима открытие клапана прогрев температура 60 градусов уставка d4 40 или 50 градусов открытие заслонки пуск частотников. Температура притока 30 градусов уставка 20 на панельки значок подогрева пропал перестал мигать температура воды 55 градусов по мере закрытия клапана 3-х  ходового падает обратка как доходит примерно до 45 градусов появляеться значок прогрева начинает мигать и остановливаеться установка. Перезапускаеться и так по кругу. При заливке по на м100 была проблема что надо было обновить главный блок. Думаю куда капать может кто через удаленный доступ глянет в чем проблема.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 09 ноября 2020, 21:34:37
Смогу подключиться удалённо к вам?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: virtigo69 от 18 ноября 2020, 01:57:48
День добрый, в 08-19, если мне не изменяет память в 9 программе(ТЭН 3шт, ККБ, частотник) при срабатывании аварии, например нет запуска вентилятора, выскакивает авария 06, только воздушный клапан не закрывается и не отключается реле защиты ТЕНа. Надеюсь понятно объяснил.
И еще, ни в одной программе с частотником нет отдельного пуска(сухой контакт) ПЧ, 0-10В имеется, а пуска нет.
Соответственно если прикрутить к выходу с открытием клапана, пока клапан открывается, на Аауте 0 В, то вентилятор 5,5 кВт, пока шим не заработает жрет 2А, а это для обмоток не очень хорошо. И как я писал выше, при срабатывании аварии, постоянно Аout=0В, не помню D3=1 на частотнике потребление двигателя 2А.
А на прошлой версии 9-18 такого нет, но там есть другой косяк( тоже не помню какой ;D)
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 18 ноября 2020, 08:35:33
Цитата: virtigo69 от 18 ноября 2020, 01:57:48
День добрый, в 08-19, если мне не изменяет память в 9 программе(ТЭН 3шт, ККБ, частотник) при срабатывании аварии, например нет запуска вентилятора, выскакивает авария 06, только воздушный клапан не закрывается и не отключается реле защиты ТЕНа. Надеюсь понятно объяснил.
День добрый. Нет, не понятно. Можете в личные сообщения бросить свой номер телефона? Хочу расспросить подробнее. Спасибо.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 18 ноября 2020, 08:39:49
Цитата: virtigo69 от 18 ноября 2020, 01:57:48
И еще, ни в одной программе с частотником нет отдельного пуска(сухой контакт) ПЧ, 0-10В имеется, а пуска нет.
Соответственно если прикрутить к выходу с открытием клапана, пока клапан открывается, на Аауте 0 В, то вентилятор 5,5 кВт, пока шим не заработает жрет 2А, а это для обмоток не очень хорошо. И как я писал выше, при срабатывании аварии, постоянно Аout=0В, не помню D3=1 на частотнике потребление двигателя 2А.
А на прошлой версии 9-18 такого нет, но там есть другой косяк( тоже не помню какой ;D)
На малых контроллерах всего 5 реле, следовательно отдельного выхода взять негде. Я так понимаю, что идет речь о токе удержания? Для вентиляторов его не надо)) Но согласен, что никто не ползает по дефолтным настройкам ПЧ. Изменю схему запуска на одновременное открытие ВК и запуск ПЧ. Спасибо за подсказку.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: virtigo69 от 26 ноября 2020, 17:32:07
Для понимания схема частотника Danfoss.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: virtigo69 от 26 ноября 2020, 17:56:05
Так вот, для пуска вентилятора необходимо замкнуть контакт 12,18.
Я его замыкал в приложении №9 с помощью Dout3 - Привод заслонки наружного воздуха и контактор безопасности ЭТ
По всем приложениям не смотрел, но в №9 - Dout 4 не используется.

А проблема приложения УП-08-19, при срабатывании аварии вентилятора (Uin4 Датчик работы вентилятора) Dout3 не уходит в 0. На Dout3 остается уровень 1.
По логике при аварии надо все выключить, как происходит в версии УП-06-19 или УП-09-18(в какой точно не помню)
А у в УП-08-19 произошла авария вентилятора, привод заслонки наружного воздуха и контактор безопасности ЭТ включены.

Можно конечно как я, пуск ПЧ и открытие ВК на один выход поставить, но это не очень хорошо, клапан начинает открываться сразу, а вентилятор включается с задержкой. И вентилятор потребляет 2А, так как пуск ПЧ уже произошел, а частота на Aout = 0 Гц.
Если ШИМ на ПЧ будет подаваться вместе с открытием клапана, можно поставить время разгона на ПЧ и побольше, для открытия ВК.

Лучше бы задействовать какой-то выход на пуск ПЧ отдельно.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: Ertert от 06 декабря 2020, 09:31:06
virtigo69, в частотнике поставь задержку запуска на время открытия заслонки и минимальную частоту 10-15 Гц - при ноле на аналоговом входе будет вращаться на такой частоте, а не стоять и греться.
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: virtigo69 от 09 декабря 2020, 08:38:43
Цитата: virtigo69 от 26 ноября 2020, 17:56:05
Если ШИМ на ПЧ будет подаваться вместе с открытием клапана, можно поставить время разгона на ПЧ и побольше, для открытия ВК.
Я так и написал, но так не правильно
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: rrnu36 от 02 января 2021, 22:13:15
Щоброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли обновлённая программа УП-02-19 с панелью z031?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 08 января 2021, 09:24:43
Добрый день!
Пока готовим к выпуску.
Ориентировочно неделя-две еще
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: raduga от 27 января 2021, 22:59:39
Цитата: rrnu36 от 02 января 2021, 22:13:15
Подскажите пожалуйста, есть ли обновлённая программа УП-02-19 с панелью z031?
... а сейчас есть?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: bagammo от 25 марта 2021, 21:13:50
Здравствуйте! Господа, у нас получилось ранее, реализовать управление преобразователями частоты по 0-10 вольт, это danfos, LS Lg, и какой то китаец, на приточной вентиляции с электрообогревом, и на приточно-вытяжной вентиляции, и это ещё на предыдущих версиях программного обеспечения, Mike, вы супер! Мне понравился алгоритм работы, если нагреватели не выходят на заданную температуру, вентилятор не набирает обороты, один из плюсов, хоть на панели управления задана 3 скорость вентилятора.
Уже 1,5 года после того как мы произвели монтаж оборудования и его сдачу, нет ни каких проблем в работе автоматики, температура поддерживается как в инкубаторе.  :)
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 02 апреля 2021, 11:05:09
Цитата: bagammo от 25 марта 2021, 21:13:50
Здравствуйте! Господа, у нас получилось ранее, реализовать управление преобразователями частоты по 0-10 вольт, это danfos, LS Lg, и какой то китаец, на приточной вентиляции с электрообогревом, и на приточно-вытяжной вентиляции, и это ещё на предыдущих версиях программного обеспечения, Mike, вы супер! Мне понравился алгоритм работы, если нагреватели не выходят на заданную температуру, вентилятор не набирает обороты, один из плюсов, хоть на панели управления задана 3 скорость вентилятора.
Уже 1,5 года после того как мы произвели монтаж оборудования и его сдачу, нет ни каких проблем в работе автоматики, температура поддерживается как в инкубаторе.  :)

Спасибо!
Не спим ночами (работаем) ради ваших успехов!
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: neu4 от 08 апреля 2021, 16:36:56
Добрый день.
Хочу поженить приточку на этой программе с увлажнителем. Насколько я понял в сетевых переменных нет уставки влажности?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: bagammo от 23 июля 2021, 12:41:19
Здравствуйте! М100, программа 0, ошибка на панели управления Z033 ERR33, в описании не такой ошибки, может кто сталкивался с такой, что она означает.?
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: mike от 23 июля 2021, 13:14:07
Цитата: bagammo от 23 июля 2021, 12:41:19
Здравствуйте! М100, программа 0, ошибка на панели управления Z033 ERR33, в описании не такой ошибки, может кто сталкивался с такой, что она означает.?
Нет такой ошибки - надо в отладке посмотреть
Название: Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5->3.5.1->3.6
Отправлено: rrnu36 от 23 июля 2021, 13:29:54
У меня такое было. Прошивку на панели обновил и все заработало.