Программное обеспечение => Вопросы по zWorkbench => Макросы и библиотеки => Тема начата: ALexandr от 26 августа 2016, 22:28:10

Название: Резервный вентилятор
Отправлено: ALexandr от 26 августа 2016, 22:28:10
Господа, доброго времени суток! Кто может поделиться макросом резервного вентилятора?
Спасибо!
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: VoronovMaksim88 от 27 августа 2016, 06:05:10
Маловато информации. Надо вашу программу и хоть небольшое тз.
Резервный вентилятор только резервный или вентиляторы работают с ротацией ?
Сколько датчиков перепада давления и какие они?
Если ли сигнал авария от вентиляторов?
Какие привода на заслонках ?

Я бы сделал одним макросом управление двумя вентиляторами. В Принципе ничего сложного.
Но есть варианты от самых простых до самых продуманных.
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: ALexandr от 27 августа 2016, 10:13:26
Логика как по ссылке
http://www.ventilyacia.ru/upload/docs/pribori-avtomatiki/KP_21.pdf
А если ее и ротация - это было бы ооочень хорошо
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: VoronovMaksim88 от 27 августа 2016, 11:24:58
Задача не сложная. Могу взяться за небольшую денежку. Если интересно пишите на почту.
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: serge197a от 27 августа 2016, 15:15:36
кнопка пуск 1 устанавливает маркер запуска вентилятора1
этот маркер через реле (к примеру реле SR - с приоритетом сброса) включают вентилятор 2
реле давление и кнопка стоп- сбрасывают этот реле.
маркер через задержку включения включает вентилятор 2, выключает 1 и включает маркер аварии 1

при выборе вентилятора 2- все аналогично.
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: mike от 30 августа 2016, 21:27:03
Прошу прощения у господина Воронова, что отбиваю хлеб.
В приложении простенький макрос ротации двигателей, совмещенный с детектором датчика давления и с управлением воздушными заслонками с подогревом.
Макрос умеет делать простейшую ротацию по сигналу ПУСК.
Пробуйте, пользуйтесь.
Макрос написан за 16 минут.
Описание не нужно - там все понятно.
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: VoronovMaksim88 от 31 августа 2016, 04:32:30
Да не мне жалко поделится)) Просто у меня его нету.
А с такой скоростью кодить как Михаил я пока не научился ))
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: mike от 31 августа 2016, 08:21:55
Макрос надо оптимизировать. Нужно упростить цепи запуска и прогрева ВК.
Можно использовать один канал, вместо двух, как сейчас.
Для ротации по времени нужно создать внешний блок, который будет по времени "передергивать" сигнал ПУСК
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: automat от 31 августа 2016, 16:28:51
Я наверное туплю, но все равно спрошу )
как xml открыть в ЗВБ, у меня выдает "ошибка импорта... не загружено свойство и т.п."
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: mike от 31 августа 2016, 16:59:03
Цитата: automat от 31 августа 2016, 16:28:51
Я наверное туплю, но все равно спрошу )
как xml открыть в ЗВБ, у меня выдает "ошибка импорта... не загружено свойство и т.п."
Это макрос.
Нужно не импортом, а Добавить-Макрос-Из файла
Будет непонятно, создам тему, прикреплю картинки
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: ALexandr от 31 августа 2016, 21:21:55
Спасибо за макрос, не проверял, открыл и просто посмотрел. К тому времени родился готовый проект. Выкладываю! Если есть замечания или вопросы просьба отписаться. Если кому пригодиться - пожалуйста. Проект - управление вентиляторами, без нагревателей, охладителей, для насосов наверное сгодится с доработкой, до мототочасов времени не было.
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: automat от 01 сентября 2016, 08:45:36
то ли я кликаю не туда, но именно такой формулировки не наблюдаю, есть: добавить \ импорт из файла,
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: mike от 01 сентября 2016, 09:11:19
Цитата: automat от 01 сентября 2016, 08:45:36
то ли я кликаю не туда, но именно такой формулировки не наблюдаю, есть: добавить \ импорт из файла,
Посмотрите встроенную справку ЗВБ
Поиск по слову ИМПОРТ.
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: mike от 01 сентября 2016, 10:01:33
А какая версия ЗВБ у вас?
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: automat от 01 сентября 2016, 10:49:50
1.0.104-b1
Название: Re: Резервный вентилятор
Отправлено: automat от 01 сентября 2016, 10:57:51
Вроде разобрался, почему-то наша сеть не пропускает теперь обновление на ЗВБ, хотя раньше обновлялось без проблем. Скачал оффлайновую версию, установил - все добавилось, правда пишет, что ряд блоков "устарел". Спасибо.