Последние сообщения

#1
В панельку 031 добавили Алису. Что касается программирования, там все понятно. Можете подсказать, как найти это устройство которое я добавил в панельку? Где в приложении алисы его найти. В списке оборудования не видно зентек? Помогите пожалуйста. Очень вовремя добавили этот функционал, клиенты уже спрашивают про возможность подключения к алисе.
#2
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Tyumentsev - Сегодня в 18:03:50
Спасибо.
#3
M245 / Re: Аналоговые входы
Последний ответ от Ruandron - Сегодня в 12:17:40
Потестировал входы и могу сказать следующее. На входах 7-12 присутствует аппаратная помеха. Если подключить вход из этой группы через апериодический фильтр(см.рис.), то ее прекрасно становится видно. На вход контроллера подключено постоянное сопротивление(т.е. помех нет), а на выходе фильтра значение начинает скакать от максимального до номинального. Т.е на выходе ацп периодически проскакивает максимальное значение. На выходах 13-18 ничего подобного нет. Использовать входы 7-12 для точных измерений нельзя. Зентек 100% про это знает, но не хочет или не может исправить данный баг ( и молчит про это).
#4
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Nikolai - Сегодня в 11:40:55
Нет термостата.
При температурах, выходящих за пределы указанных, высока вероятность выхода из строя контроллера.
#5
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Tyumentsev - Сегодня в 10:33:16
Вопрос не в этом. В контроллере есть термостат блокирующий работу на холоде или нет? Раньше стоял тот же М245 с тем же паспортом, но вопрос заказчик не задавал. После смены контроллера на аналогичный он задает вопрос. ПЧ тоже не должен работать на холоде, но работает. Там и грузовзвешивающее устройство стоит тоже работает на холоде, дисплей с платой тоже работает и М245 раньше тоже работал. Он хочет узнать, если это так будет всегда, то он будет думать чем можно заменить в этом случае. Обогреватель в шкафу стоял один на 150вт прям под контроллером, он добавил еще один, не помогает сильно, ставить обогреватели там нет места столько. Его мучает вопрос почему до смены контроллера, предыдущий работал, их все устраивало. Он понимает, что электроника не любит конденсат, но тем не менее она работала несколько лет. Причем есть еще два которые работают, но там стоят старые версии М245-х. Он и дальше будет производить эти лифты, поэтому тут вопрос в этом, использовать в дальнейшем М245 или нет. Или это просто единичный случай попался? Он без претензий это спрашивает, по нормальному. Поэтому я и пишу от его имени.
#6
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Khanas - 15 апреля 2024, 22:43:33
В паспорте на контроллер указано: "Температура окружающего воздуха рабочая: +7...+55°С"
Любая электроника не любит холод (и перегрев тоже). М245 - не исключение :D

Вообще, в шкафы с частотниками, которые расположены на улице, как правило, устанавливают и охлаждение, и электрообогрев. Это, конечно, увеличивает стоимость, но зато потом не нужно будет плясать вокруг шкафа с пушкой.
А в вашем случае, видимо, обогреватели недостаточной мощности стоят, раз не догревают шкаф.
#7
M245 / Re: НА ХОЛОДЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ М2...
Последний ответ от Tyumentsev - 14 апреля 2024, 23:32:05
Контроллер управляет грузопассажирским лифтом, который работает на улице. Когда начинает работать ПЧ внутри шкафа становится тепло и все в порядке. Но сначала нужно прогреть шкаф, хотя обогреватели там стоят, но операторы чтобы ускорить процесс греют пушкой и портят. Раньше стоял другой М245 тот запускался даже в минус, но затем по ошибке подали фазу на вход и спалили его, поменяли на другой и вот этот другой не запускается даже при +5. Заказчик спрашивает можно ли что то сделать, чтобы уменьшить температуру запуска? Или это конкретно этот контроллер так себя ведет и его нужно заменить? Или это у всех новых моделей есть встроенный термостат?
#8
Общие вопросы / Re: Ошибка в настройках порта...
Последний ответ от Nikolai - 12 апреля 2024, 10:29:48
В карте сети, нео необходимо открыть настройки контроллера, перейти во вкладку Ethernet и убедится, что поля адрес, маска и шлюз не нулевые. Если нулевые, внести руками 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 и применить изменения.
#9
Общие вопросы / Re: Ошибка в настройках порта...
Последний ответ от Vlad - 11 апреля 2024, 16:29:45
Такое же сообщение у контроллера Z037-05. Тоже пытаюсь загрузить проект через СОМ0 по RS485. Что можно сделать?
#10